樓主  發表于: 2014-06-30 10:05
控制功能是:在同一根軌道有兩臺移動小車,對應8個工位,在每一位工位獨立完成下貨,取貨功能,由于移動有40米,移動布線不方便所以設計每臺小車由獨立PLC控制,
控制流程是:
1.在起始a工位時,一號小車裝貨,確定裝好移到b工位配貨,確定一號小車到b工位后二號小車移到a工位裝貨,以些類推,當前工位有小車時,禁止后小車移動.
2.當一號小車移到H下貨工位,完成下貨后,一號小車進入待機工位,二號小車移到H下貨工位,下貨.
3.當二號下貨完成后,才兩臺同時返回起始點

[ 此帖被73998009在2014-06-30 11:03重新編輯 ]
精萃機械,專業制作各種自動化噴漆機
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1888 個
工控威望: 2040 點
下載積分: 11042 分
在線時間: 808(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-20
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-30 11:11
加反射式 光電電開關
讓小車能"看"到對方就好處理了
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2457 個
工控威望: 3066 點
下載積分: 11431 分
在線時間: 660(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-12-20
查看卓發智能的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-30 11:22
二臺小車單獨PLC控制的話那么pLc之間要進行通訊確認小車原點信號,待機工位,當前工位。做好互鎖條件就好,不是什么難事。另外控制小車移動的PLC還要按收出料設備的上料下料信號來告訴小車進行相應移動。個人認為一臺PLC就能搞定,何必用二臺pLC把簡單的東西復雜化,小視了PLC的處理能力。與冰箱廠的多工位發泡機很類似,你這個邏輯。
相信自我!
73998009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 287 點
下載積分: 3883 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2007-06-29
最后登錄: 2024-06-18
查看73998009的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-06-30 11:26
[quote]引用第1樓yerong于2014-06-30 11:11發表的  :
加反射式 光電電開關
讓小車能"看"到對方就好處理了
[/quote
你好,謝謝回復,你的意思是,將兩臺小車用光電電開關相連,當一號小車移出光電范圍,二號車沒測到前面小車時,開始移動,但怎么能精確定位,兩小車移動時會
3cm錯位,而且環境不好會影響反射板
精萃機械,專業制作各種自動化噴漆機
73998009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 287 點
下載積分: 3883 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2007-06-29
最后登錄: 2024-06-18
查看73998009的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-06-30 11:35
引用
引用第2樓呂工于2014-06-30 11:22發表的  :
謝謝呂工,一臺PLC做是簡單了,可兩臺小車40米移動,小車上上料下料,主控,定位有十多條線,不好布線,而且來回移動線易斷.
不知呂工用一臺PLC時,線路怎樣接入小車的?
精萃機械,專業制作各種自動化噴漆機
愛海濤濤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 352 點
下載積分: 548 分
在線時間: 1592(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2022-04-14
查看愛海濤濤的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-06-30 11:51
用扁線     
73998009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 287 點
下載積分: 3883 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2007-06-29
最后登錄: 2024-06-18
查看73998009的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-06-30 11:54
呂工,你好!對一臺PLC控制,我一直沒找到好的布線方式,所以才想兩臺獨立控制,但兩臺PLC通訊沒做過,不知怎么將主小車信號傳送給從小車,
例如一號小車到了B配貨工位,輸出到位信號M1閉合,二號小車接到M1信號后運行.可怎樣在程序中表達出來啊?<我用臺達,或三菱的PLC>
精萃機械,專業制作各種自動化噴漆機
73998009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 287 點
下載積分: 3883 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2007-06-29
最后登錄: 2024-06-18
查看73998009的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-06-30 12:03
引用
引用第5樓愛海濤濤于2014-06-30 11:51發表的  :
用扁線     

你好,因為線太多,用扁線加拖鏈傳動,在40米的來回中會影響小車在配貨工位中的動作,我想將每個小車獨立控制,用滑觸線供電,可一直沒解決兩小車怎么通訊的
精萃機械,專業制作各種自動化噴漆機
dzhhwx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 358 點
下載積分: 910 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2009-03-03
最后登錄: 2015-10-28
查看dzhhwx的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-06-30 12:12
用通訊做呀 不是太難 理清邏輯關系 大概一個下午程序寫?然后上機調試。
dzhhwx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 358 點
下載積分: 910 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2009-03-03
最后登錄: 2015-10-28
查看dzhhwx的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-06-30 12:20
具體再問一下  在配貨區是人工配貨還是自動配貨?如果是自動配貨 ,就是配貨好了小車再移動,還需要把這個程序寫進去是嗎 。。
73998009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 287 點
下載積分: 3883 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2007-06-29
最后登錄: 2024-06-18
查看73998009的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-06-30 13:42
引用
引用第9樓dzhhwx于2014-06-30 12:20發表的  :
具體再問一下  在配貨區是人工配貨還是自動配貨?如果是自動配貨 ,就是配貨好了小車再移動,還需要把這個程序寫進去是嗎 。。

是自動配貨的
精萃機械,專業制作各種自動化噴漆機
a271156864
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 700 點
下載積分: 22438 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2019-12-16
查看a271156864的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-06-30 14:49
用無線電 不就可以了`1` 電源用行車那中就好