12樓  發表于: 2014-07-02 17:01
一組脈沖直接輸出到2個控制器,然后把控制器的加速、減速參數,齒輪比完全設置相同就可以了吧。

此方法行不通,
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(lijunquan) 真誠感謝!
    kaiyuan
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 39 個
    工控威望: 158 點
    下載積分: 716 分
    在線時間: 37(小時)
    注冊時間: 2014-05-05
    最后登錄: 2014-08-11
    查看kaiyuan的 主題 / 回貼
    13樓  發表于: 2014-07-02 17:36
    我廠有海德漢的20米數控動梁龍門銑床,龍門就是靠兩根進給軸拖動的。一軸為主動軸,一軸為從動軸,主動軸回零,從動軸隨動,好像也是用總線通訊的。不過要求不高時,如果兩邊的機械結構完全一樣,是否可以將主動軸的編碼器的輸出信號供給從動軸的指令信號,然后兩軸的伺服使能串接,不知道可以不可以,沒實踐過。
    a47283721
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 39 個
    工控威望: 120 點
    下載積分: 526 分
    在線時間: 31(小時)
    注冊時間: 2010-04-18
    最后登錄: 2024-04-08
    查看a47283721的 主題 / 回貼
    14樓  發表于: 2014-07-08 17:55
    搞個絕對值式編碼器的伺服 在用通信控制不就好說了
    abcde12345
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 212 個
    工控威望: 1259 點
    下載積分: 11131 分
    在線時間: 311(小時)
    注冊時間: 2012-10-09
    最后登錄: 2024-12-22
    查看abcde12345的 主題 / 回貼
    15樓  發表于: 2014-07-08 22:02
    第一個是用第一臺私服的AB反饋當做第二胎私服的輸入

    專用位置控制器,帶有電子離合器的。如FP7-PP04
    jeffee
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 10 個
    工控威望: 120 點
    下載積分: 471 分
    在線時間: 9(小時)
    注冊時間: 2012-08-06
    最后登錄: 2021-05-23
    查看jeffee的 主題 / 回貼
    16樓  發表于: 2014-07-08 22:24
    我是用這個.臺達是通過伺服控制器之間相互反饋
    peishuzhang
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 15 個
    工控威望: 1742 點
    下載積分: 659 分
    在線時間: 38(小時)
    注冊時間: 2014-06-30
    最后登錄: 2020-12-01
    查看peishuzhang的 主題 / 回貼
    17樓  發表于: 2014-07-11 11:16
    我看方案1是最可靠的。