• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-22
查看guochunyi的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2014-06-12 07:53
你的PG/PC設置上圖。
你的通訊線訂貨號。是原裝的還是山寨的?
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
yyba_1999
美人一笑解千愁
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 213 點
下載積分: 1262 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2024-08-20
查看yyba_1999的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2014-06-12 10:20
我的線是 PC ADPTER USB (MPI/DP)的,設置選PC ADPTER MPI的選項。

PC ADPTER USB 電纜線的驅動是購買時自帶驅動光盤。

目前PC系統用XP SP3純凈安裝版,不是高斯特版。

PPI電纜也試過,同樣連不上。此時pg/pc的通訊接口設置為pc/ppi。

做通訊的pLC有兩臺,1臺是新買的S7-200。茫校眨玻玻叮硪慌_是廠商提供舊的CPU。玻保。

謝謝大家的建議,我一一再試下。再不行,我只有換電腦試試了。
yyba_1999
美人一笑解千愁
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 213 點
下載積分: 1262 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2024-08-20
查看yyba_1999的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2014-06-12 10:24
附上電纜線訂貨號:cn  6es7 972-0cb20-0xa0,這是PC Adpter USB 的。
另一條暫時給廠商拿回去做測試了。
兩條線廠商那里用都可以連上。
再次感謝大家。。。
yyshjjy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 182 點
下載積分: 1745 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2012-08-20
最后登錄: 2024-10-17
查看yyshjjy的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2014-06-12 11:15
西門子200的  用PPI的做通訊最好 訂貨號:6ES7 901-3DB30-0XA0
你給的訂貨號是要設置PC/PG接口的
qcb8888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 383 點
下載積分: 2078 分
在線時間: 419(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2024-12-11
查看qcb8888的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2014-06-12 20:30
不在可能啊,我的用USB/PPI驅動都不用裝直接掃描就能用了啊
mjg365
曾經的曾經都已曾經,活在當下.
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 156 點
下載積分: 556 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2014-04-30
最后登錄: 2014-08-26
查看mjg365的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2014-06-12 22:38
我自己做的編程線都可以,也很簡單,您先安裝好線后,查一下COM是哪個,再在通信參數中設置一下就可以了.
wangkui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 175 點
下載積分: 261 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2009-09-06
最后登錄: 2024-11-03
查看wangkui的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2014-06-17 16:42
就在昨天  我終于解決了這個 問題。。。。在win7  專業版 64位系統下 使用sp9的編程軟件成功的與cpu224   cpu 226  通訊,我的配置是 think  T430i    win7 系統    華塑的串口卡   數據線是自己做的。。。

  我之前一直沒能鏈接成功是我的通訊訪問路徑設置錯誤。。。
yaanlh
yaanlh
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 268 個
工控威望: 449 點
下載積分: 63351 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2012-05-16
最后登錄: 2024-12-03
查看yaanlh的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2014-06-17 17:41
我也覺得奇怪了,不過我沒遇到過。我用的是65元的PP+電纜線
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28515 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-22
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2014-06-17 22:19
我只想說,面對這種問題,先用軟件檢測芯片型號,再去芯片生產廠家官網下載驅動,
對于三個星期連通迅都解決不了表示能力值得懷疑!
自動化單機,生產線,項目編程調試!
7976508
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 125 點
下載積分: 792 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2014-06-12
最后登錄: 2014-07-17
查看7976508的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2014-06-18 07:48
我也是相同的問題,我先用的是一根USB轉PPI,想盡了一切辦法:換了幾個系統,安裝原版xp、設置端口、安裝驅動等等都是聯不上,后來在網上看見有人說除了原廠線,其他的線做的再好都會有問題,只有232-485線才不會有問題?墒俏业谋颈緵]有COM口,但為了證明是線的問題,還是買了一根公母9針線網上包郵75元,用臺式電腦試機,把線聯好開機后扛開軟件,立馬找到PLC,顯示出CPU及版本號等等信息,只是不通上下載,把線上的幾個撥碼開關調動到和PLC相同的位置,上下載完全正常?磥碚娴氖蔷有問題。
dou11dou12
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 127 點
下載積分: 445 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2014-05-28
最后登錄: 2024-01-28
查看dou11dou12的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2014-06-19 14:53
win7 飄過,最近換的電腦,通信還沒試過,碰到就嗝兒屁了。。。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go