yyba_1999
美人一笑解千愁
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 213 點
下載積分: 1262 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2024-08-20
查看yyba_1999的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-11 15:59
3周前,拿了臺S7-200的PLC,CPU是226。買了根廠商可連接的PC   Adapter USB通訊線。下載安裝了Step7 MicroWIN V4.0 sp9軟件。
直接向上載PLC,怎么都連不上。。。。!我自用聯想Y460的筆記本,XP,Vista,WIN732,WIN764系統都試過,就是連不上。PLC的通訊設置
也一個個試改過都不行。3周了,快崩潰了,求各位大大還有什么建議沒有。注:供應商用同樣的線,Vista系統,接上就可通訊。難道要我換電腦??????
7976508
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 125 點
下載積分: 792 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2014-06-12
最后登錄: 2014-07-17
查看7976508的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-18 07:48
我也是相同的問題,我先用的是一根USB轉PPI,想盡了一切辦法:換了幾個系統,安裝原版xp、設置端口、安裝驅動等等都是聯不上,后來在網上看見有人說除了原廠線,其他的線做的再好都會有問題,只有232-485線才不會有問題。可是我的本本沒有COM口,但為了證明是線的問題,還是買了一根公母9針線網上包郵75元,用臺式電腦試機,把線聯好開機后扛開軟件,立馬找到PLC,顯示出CPU及版本號等等信息,只是不通上下載,把線上的幾個撥碼開關調動到和PLC相同的位置,上下載完全正常。看來真的是線有問題。