• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1227 個
工控威望: 3498 點
下載積分: 4407 分
在線時間: 1980(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-12-15
查看kyy80的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-27 16:13
圖片:
本人一向是用外國的工控產品,,近期看到家園里的好多控友提議用臺達,要支持國貨。。。本人就抱著滿腔熱血去擁護下自己國家的品牌。。剛好有個項目,就買了一臺達B07S415屏,,其中要用到宏指令的功能。。(((屏的兩個通信口分別接兩臺MODBUS從站,讓COM1的從站和COM2的從站里面的內部寄存器互相影射。。。)))本人不懂就向上?偛空埥,,后來就聯絡到地方廣州臺達技術服務部,,,他們就說好簡單,,好簡單。。。。那恕本人愚蠢發個簡單的程序過來參考下。。。。再后來他們就發了張截圖給我。不是程序,,,我非常用力看了半天也看不出是什么來的。。。。那位控友能看出來就指點下。。。。。。
up116
任世事沉浮,愿真心永存
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 322 個
工控威望: 3744 點
下載積分: 7304 分
在線時間: 488(小時)
注冊時間: 2009-03-20
最后登錄: 2024-06-25
查看up116的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-27 19:35
樓主你發的圖片不清楚,麻煩發張清楚的大家看一下
千帆過盡,方知其味
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1227 個
工控威望: 3498 點
下載積分: 4407 分
在線時間: 1980(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-12-15
查看kyy80的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-27 19:40
引用
引用第1樓up116于2012-03-27 19:35發表的 Re:關于向“中達電通請教臺達B07S415觸摸屏宏指令的使用”后令人痛思。 .. :
樓主你發的圖片不清楚,麻煩發張清楚的大家看一下

1樓的朋友你好。。。。你看到的。。。就是中達給我看的一樣效果。。。。。。
up116
任世事沉浮,愿真心永存
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 322 個
工控威望: 3744 點
下載積分: 7304 分
在線時間: 488(小時)
注冊時間: 2009-03-20
最后登錄: 2024-06-25
查看up116的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-03-27 19:49
你可以試一下用宏里面的賦值操作讓兩臺從站交換數據
千帆過盡,方知其味
up116
任世事沉浮,愿真心永存
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 322 個
工控威望: 3744 點
下載積分: 7304 分
在線時間: 488(小時)
注冊時間: 2009-03-20
最后登錄: 2024-06-25
查看up116的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-03-27 19:50
寫在背景宏里面
千帆過盡,方知其味
up116
任世事沉浮,愿真心永存
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 322 個
工控威望: 3744 點
下載積分: 7304 分
在線時間: 488(小時)
注冊時間: 2009-03-20
最后登錄: 2024-06-25
查看up116的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-03-27 19:52
不知道你所指的映射具體是怎樣
千帆過盡,方知其味
up116
任世事沉浮,愿真心永存
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 322 個
工控威望: 3744 點
下載積分: 7304 分
在線時間: 488(小時)
注冊時間: 2009-03-20
最后登錄: 2024-06-25
查看up116的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-03-27 20:18
樓主休息了?如果數據傳輸實時性高可以寫到Clock宏里面

格式:({Base_Port}2@PLC_Dm) = ({Base_Port}1@PLC_Dn)
            ({Base_Port}1@PLC_Dm) = ({Base_Port}2@PLC_Dn)
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(songzuolei) 熱心助人
  • 下載積分:+2(zhangli019)
  • 下載積分:+5(kyy80) 熱心助人
  • 千帆過盡,方知其味
    kyy80
    態度決定一切``````
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1227 個
    工控威望: 3498 點
    下載積分: 4407 分
    在線時間: 1980(小時)
    注冊時間: 2008-02-17
    最后登錄: 2024-12-15
    查看kyy80的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2012-03-27 23:17
    引用
    引用第6樓up116于2012-03-27 20:18發表的 Re:關于向“中達電通請教臺達B07S415觸摸屏宏指令的使用”后令人痛思。 .. :
    樓主休息了?如果數據傳輸實時性高可以寫到Clock宏里面

    格式:({Base_Port}2@PLC_Dm) = ({Base_Port}1@PLC_Dn)
                ({Base_Port}1@PLC_Dm) = ({Base_Port}2@PLC_Dn)

    你好。。。朋友。。。COM1的是S7-224CN,COM2的是標準的MODBUS從站,,我現在想用224CN的VW100控制MODBUS的40013;MODBUS的40010控制224CN的VW20.,,具體怎么樣寫宏指令???最好能發個程序。。。先謝謝了。。。。
    zhangli019
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 587 個
    工控威望: 2465 點
    下載積分: 1907 分
    在線時間: 136(小時)
    注冊時間: 2011-02-18
    最后登錄: 2024-01-27
    查看zhangli019的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2012-03-28 09:09
    再問,哥們,客戶是上帝,你就說沒看清楚,叫他仔細解釋
    給我一根杠桿,一個支點
    dmh
    讓理想和現實一起飛
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 1558 個
    工控威望: 4562 點
    下載積分: 7552 分
    在線時間: 673(小時)
    注冊時間: 2008-12-27
    最后登錄: 2024-12-22
    查看dmh的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2012-03-28 10:04
    很同情lz,我使用臺達比三菱多,時常向他們提問,我個人經歷是臺達的客服要差一些,這是因為臺達的管理比較松散,以前我都是打他們公司電話,他們可以說大部分時間在外,只有打他們手機,手機是不錄音的,不像三菱客服電話是錄音電話。
    不斷向前
    up116
    任世事沉浮,愿真心永存
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 322 個
    工控威望: 3744 點
    下載積分: 7304 分
    在線時間: 488(小時)
    注冊時間: 2009-03-20
    最后登錄: 2024-06-25
    查看up116的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2012-03-28 10:28
    樓主,你可以把PLC和MODBUS設備采用RS485通過屏的COM2連接,設定不同的站號,再在Clock宏里面互相交換數據
    我今天在外施工,忙完寫程序給你,你先自己試一下
    千帆過盡,方知其味
    kyy80
    態度決定一切``````
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1227 個
    工控威望: 3498 點
    下載積分: 4407 分
    在線時間: 1980(小時)
    注冊時間: 2008-02-17
    最后登錄: 2024-12-15
    查看kyy80的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2012-03-28 13:47
    引用
    引用第10樓up116于2012-03-28 10:28發表的 Re:關于向“中達電通請教臺達B07S415觸摸屏宏指令的使用”后令人痛思。 .. :
    樓主,你可以把PLC和MODBUS設備采用RS485通過屏的COM2連接,設定不同的站號,再在Clock宏里面互相交換數據
    我今天在外施工,忙完寫程序給你,你先自己試一下

    你好。。。。我的系統就是象你說的一樣。。。。。在CLOCK宏里224CN從站和MODBUS從站不斷地高速交換數據。。。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go