樓主  發表于: 2012-03-27 16:13
圖片:
本人一向是用外國的工控產品,,近期看到家園里的好多控友提議用臺達,要支持國貨。。。本人就抱著滿腔熱血去擁護下自己國家的品牌。。剛好有個項目,就買了一臺達B07S415屏,,其中要用到宏指令的功能。。(((屏的兩個通信口分別接兩臺MODBUS從站,讓COM1的從站和COM2的從站里面的內部寄存器互相影射。。。)))本人不懂就向上?偛空埥蹋,后來就聯絡到地方廣州臺達技術服務部,,,他們就說好簡單,,好簡單。。。。那恕本人愚蠢發個簡單的程序過來參考下。。。。再后來他們就發了張截圖給我。不是程序,,,我非常用力看了半天也看不出是什么來的。。。。那位控友能看出來就指點下。。。。。。
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1225 個
工控威望: 3495 點
下載積分: 4400 分
在線時間: 1976(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-11-05
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-27 19:40
引用
引用第1樓up116于2012-03-27 19:35發表的 Re:關于向“中達電通請教臺達B07S415觸摸屏宏指令的使用”后令人痛思。 .. :
樓主你發的圖片不清楚,麻煩發張清楚的大家看一下

1樓的朋友你好。。。。你看到的。。。就是中達給我看的一樣效果。。。。。。
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1225 個
工控威望: 3495 點
下載積分: 4400 分
在線時間: 1976(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-11-05
查看kyy80的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-27 23:17
引用
引用第6樓up116于2012-03-27 20:18發表的 Re:關于向“中達電通請教臺達B07S415觸摸屏宏指令的使用”后令人痛思。 .. :
樓主休息了?如果數據傳輸實時性高可以寫到Clock宏里面

格式:({Base_Port}2@PLC_Dm) = ({Base_Port}1@PLC_Dn)
            ({Base_Port}1@PLC_Dm) = ({Base_Port}2@PLC_Dn)

你好。。。朋友。。。COM1的是S7-224CN,COM2的是標準的MODBUS從站,,我現在想用224CN的VW100控制MODBUS的40013;MODBUS的40010控制224CN的VW20.,,具體怎么樣寫宏指令???最好能發個程序。。。先謝謝了。。。。
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1225 個
工控威望: 3495 點
下載積分: 4400 分
在線時間: 1976(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-11-05
查看kyy80的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-03-28 13:47
引用
引用第10樓up116于2012-03-28 10:28發表的 Re:關于向“中達電通請教臺達B07S415觸摸屏宏指令的使用”后令人痛思。 .. :
樓主,你可以把PLC和MODBUS設備采用RS485通過屏的COM2連接,設定不同的站號,再在Clock宏里面互相交換數據
我今天在外施工,忙完寫程序給你,你先自己試一下

你好。。。。我的系統就是象你說的一樣。。。。。在CLOCK宏里224CN從站和MODBUS從站不斷地高速交換數據。。。
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1225 個
工控威望: 3495 點
下載積分: 4400 分
在線時間: 1976(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-11-05
查看kyy80的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-03-29 19:24
引用
引用第9樓dmh于2012-03-28 10:04發表的 Re:關于向“中達電通請教臺達B07S415觸摸屏宏指令的使用”后令人痛思。 .. :
很同情lz,我使用臺達比三菱多,時常向他們提問,我個人經歷是臺達的客服要差一些,這是因為臺達的管理比較松散,以前我都是打他們公司電話,他們可以說大部分時間在外,只有打他們手機,手機是不錄音的,不像三菱客服電話是錄音電話。

三菱的技術服務很好。。。。盡可能幫你解決問題。。。。有時還來幾次電話,怕你不懂。。。。有次我請教CC-LINK的問題就遇到過。。。