豈可饑不擇食
級別: 探索解密
|
PLC晶體管輸出,高速脈沖輸出口Y0一直是高電平,是什么故障,求大神指點,Y1口能正常輸出脈沖 |
---|---|
|
ajd186
級別: 家園?
|
你這個問題說得不明白。你怎么知道它一直是高電平?是什么牌子的plc?在脈沖輸出時Y0的燈是一直亮的。 |
---|---|
|
niningtt
級別: 工控俠客
|
1、首先把頻率調低些看輸出,如果不方便可以用示波器觀察波形。 2、如果程序是新寫的,請查看是否有雙線圈之類的 3、如果波形不對,程序不存在問題,那就檢查硬件之晶體管是不是壞了 |
---|---|
|
crgtom
人生三寶:家庭,事業,健康。
級別: 網絡英雄
|
你讓他常on測一下 |
|
---|---|---|
|
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
|
有脈沖輸出時閃爍的很快 |
|
---|---|---|
|
chinazhu6666
嚴謹求實
級別: 網絡英雄
|
1.換別輸出點看看,比如Y1,,Y2.先排除軟件書寫錯誤 2.寫條最簡單的程序置位Y0看看是否正常 3.我猜你伺服不動吧,檢查下伺服也行 4.樓主回來把PLC型號報出來。只有具體才好分析 |
|
---|---|---|
|