PLC晶體管輸出,高速脈沖輸出口Y0一直是高電平,是什么故障,求大神指點,Y1口能正常輸出脈沖
chinazhu6666
嚴謹求實
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 6119 點
下載積分: 2909 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2011-12-16
最后登錄: 2018-05-07
查看chinazhu6666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-28 11:24
1.換別輸出點看看,比如Y1,,Y2.先排除軟件書寫錯誤
2.寫條最簡單的程序置位Y0看看是否正常
3.我猜你伺服不動吧,檢查下伺服也行
4.樓主回來把PLC型號報出來。只有具體才好分析