steve_suich
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看steve_suich的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-05-31 19:08
圖片:
常閉按鈕在梯形圖里要用常開接點?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2631 分
在線時間: 9498(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-06
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-31 19:51
如果有西門子編程經驗的話,會發現這個是極其正確的。

因為一個開關在梯形圖中有兩種形態,即地址形態與信號形態。

拿樓主的例子來分析,如果在梯形圖中用常閉觸點,那么此時的地址形態為1,而外部按鈕的接線是常閉,因此信號狀態為1,這時,根據我們的知識知道,當外部輸入為1時,梯形圖中的常閉觸點轉為常開,而常開觸點轉為常閉。因此,如圖A,當外部按鈕常閉時,梯形圖中的相應觸點為常開狀態,因此不會觸發,需要更改為常開。

而我們都應該明白一點,一般按鈕上都會有2組觸點,即常開與常閉,因此在梯形圖中應對接線作不同的更改。

樓主的問題在于,對按鈕的不熟悉,恐怕在現場接線經驗的欠缺造成的困惑。

以上!
taipi-k
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 1015 個
工控威望: 460 點
下載積分: 1731 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-01-05
查看taipi-k的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-05-31 20:39
多玩點實例,少看點書?
┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠園┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛
steve_suich
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看steve_suich的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-05-31 21:53
呵呵,我不是學電的。那有沒有在外部是用常閉,而梯形圖也用常閉的呢?感覺不理解!
steve_suich
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看steve_suich的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-05-31 21:54
如果有西門子編程經驗的話,會發現這個是極其正確的。
?????
三菱的有這個現象嗎?
yyhexf
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-05-31 23:15
cvlsam:你好!根據一般規則,停制按鈕還是用常閉為好,程序里用常開.
yyhexf
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-05-31 23:18
特別在出口機上
zhgt
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 195 個
工控威望: 253 點
下載積分: 465 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2008-05-09
最后登錄: 2012-07-07
查看zhgt的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-07-14 22:16
  
ljc2008
一學到老
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 406 個
工控威望: 562 點
下載積分: 499 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2008-10-04
最后登錄: 2024-03-04
查看ljc2008的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-10-16 11:13
這是一個從繼電控制電路設計到plc設計一定碰到的問題,你可以思考下面二個問題,就會想通了,
l,用一個常開,一個常閉,二個按鈕設計控制接觸器通斷的梯形圖。
2,用二個常開按鈕設計控制接觸器通斷的梯形圖。
比較一下這二種梯形圖的不同,你就會明白了。僅供參考。
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 569 個
工控威望: 6191 點
下載積分: 19399 分
在線時間: 557(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2024-11-06
查看天空流星的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-10-16 14:33
按鈕用常開還是常閉,個人覺得還是要看實際情況,需要考慮安全因數,就是把按鈕損壞和信號線意外斷開的因素考慮在內,
就象停止用常閉,如果信號線意外斷了,就無法啟動,  但是用常開的話會啟動了停不下了,就存在了不安全隱患了,

關于 常閉按鈕在梯形圖里要用常開接點,
要看你怎么使用這個信號了,你要是能連PLC,監控一看就知道了,  不過你的資料上講的例子是對的
個人建議,關于這個問題,2樓說的很對,實例比書本更容易理解