常閉按鈕在梯形圖里要用常開接點?
steve_suich
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看steve_suich的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-31 21:53
呵呵,我不是學電的。那有沒有在外部是用常閉,而梯形圖也用常閉的呢?感覺不理解!
steve_suich
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看steve_suich的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-05-31 21:54
如果有西門子編程經驗的話,會發現這個是極其正確的。
?????