樓主  發表于: 2013-12-11 14:42
小弟在此請教一下,我有一個設備的PLC 是CJ1M CPU12后面帶5個輸入模塊ID211和3個OC211輸出模塊。
現在由于沒有多余的輸入點了,要準備添加一個新的輸入模塊。
求證一下,在中間添加多了一個輸入模塊后,現在的程序還能直接用嗎?會不會導致輸入輸出地址錯誤呀?PLC參數配置要不要重新修改?
謝謝各位
xwlxwl306
努力奮斗
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 5280 點
下載積分: 126910 分
在線時間: 4001(小時)
注冊時間: 2010-08-03
最后登錄: 2024-11-01
查看xwlxwl306的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-11 15:32
程序可以用,模塊地址重新設置一下。
王春茂
咖啡貓
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 846 個
工控威望: 7939 點
下載積分: 4012 分
在線時間: 695(小時)
注冊時間: 2008-05-14
最后登錄: 2024-06-20
查看王春茂的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-11 17:17
模塊的地址是可以自己定義的,根據需要自己定義就行了
本人已換手機號碼為13929895518,舊號碼將停用
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-12-11 22:32
一般盡量不要在中間加模塊,否則程序修改量比較大,所有的輸出點都要變。應該在后面加,原來的程序也不用修改,只是增加對應新模塊的程序。把新增加的模塊放到最后就可以。