dq961
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 307 點
下載積分: 507 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2007-10-27
最后登錄: 2024-10-15
查看dq961的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-11 14:42
小弟在此請教一下,我有一個設備的PLC 是CJ1M CPU12后面帶5個輸入模塊ID211和3個OC211輸出模塊。
現在由于沒有多余的輸入點了,要準備添加一個新的輸入模塊。
求證一下,在中間添加多了一個輸入模塊后,現在的程序還能直接用嗎?會不會導致輸入輸出地址錯誤呀?PLC參數配置要不要重新修改?
謝謝各位