360搜索
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 1605 點
下載積分: 11298 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2013-08-21
最后登錄: 2024-11-05
查看360搜索的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-16 15:13
請問哪位知道三相75KW電機要用多大的線和多大的空開 怎么算的  謝謝
快樂成長
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 146 點
下載積分: 624 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2013-10-18
最后登錄: 2013-12-23
查看快樂成長的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-16 16:59
斷路器250A/3P,銅電纜4芯75mm2以上更佳
360搜索
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 1605 點
下載積分: 11298 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2013-08-21
最后登錄: 2024-11-05
查看360搜索的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-11-16 19:41
引用
引用第1樓快樂成長于2013-11-16 16:59發表的  :
斷路器250A/3P,銅電纜4芯75mm2以上更佳

怎么算的啊?
wanghao
不積跬步,無以至千里
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 1318 點
下載積分: 954 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2009-12-28
最后登錄: 2024-05-23
查看wanghao的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-11-16 21:19
進口的空開選200A,國產的話選250A
向錢沖
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 428 點
下載積分: 4456 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2010-10-05
最后登錄: 2020-08-10
查看向錢沖的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-11-16 21:35
引用
引用第1樓快樂成長于2013-11-16 16:59發表的  :
斷路器250A/3P,銅電纜4芯75mm2以上更佳

本人沒見識沒見過75平方的線
wxw168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 458 個
工控威望: 385 點
下載積分: 19854 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2023-10-21
查看wxw168的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-11-16 21:38
引用
引用樓主天靜機械于2013-11-16 15:13發表的 電工基礎 :
請問哪位知道三相75KW電機要用多大的線和多大的空開 怎么算的  謝謝

你還得說下距離有多遠。
489811126
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 187 點
下載積分: 718 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2012-09-02
最后登錄: 2024-11-01
查看489811126的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-11-16 22:29
有75平方的線沒。 我見過的0.35 0.75  1   1.5   2.5  4   6   10   16   25   35    50   70    95   120  150   185  。。。。。樓上電機用70平方銅線完全滿足
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1194 個
工控威望: 1739 點
下載積分: 7556 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-18
查看sanlihu的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-11-17 08:16
3P 250 C型空開
3*50銅芯電纜:查表可知189A
吉圓電氣 QQ751673698
今生緣
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 129 點
下載積分: 2190 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-11-16
最后登錄: 2019-10-27
查看今生緣的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-11-17 19:56
6樓說的很有道理,這個與距離有關系
ffd001
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 700 點
下載積分: 584 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2013-10-17
最后登錄: 2023-06-02
查看ffd001的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-11-18 01:00
一個千瓦二安,就是一百五十安。線要看距離遠近,要把線損算進去
天行健
cs--ho
David
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 155 點
下載積分: 2228 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2013-09-26
最后登錄: 2022-05-24
查看cs--ho的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-11-18 17:11
電機是用多大的電壓?
David