360搜索
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 1605 點
下載積分: 11298 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2013-08-21
最后登錄: 2024-11-05
查看360搜索的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-16 15:13
請問哪位知道三相75KW電機要用多大的線和多大的空開 怎么算的  謝謝
360搜索
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 1605 點
下載積分: 11298 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2013-08-21
最后登錄: 2024-11-05
查看360搜索的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-16 19:41
引用
引用第1樓快樂成長于2013-11-16 16:59發表的  :
斷路器250A/3P,銅電纜4芯75mm2以上更佳

怎么算的啊?