  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
elec_xu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看elec_xu的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2013-10-28 19:03
應該是可以的,AC24V肯定是經過整流的,經過整流的可視作為直流,可以用直流線圈代替
開人心
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 496 點
下載積分: 4232 分
在線時間: 763(小時)
注冊時間: 2006-09-12
最后登錄: 2024-09-04
查看開人心的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2013-10-28 22:27
引用
引用第12樓elec_xu于2013-10-28 19:03發表的  :
應該是可以的,AC24V肯定是經過整流的,經過整流的可視作為直流,可以用直流線圈代替

AC24V肯定是經過整流的?AC與DC沒有區分?兄臺還是要多補補啊,不然以后工作上肯定會有大問題。
為什么不行: 交流電感電路與直流電感電路區別是不但有電阻還有感抗作用也就是對電流有抑制作用。也就是通俗的說在電感電路中同電壓情況,直流線圈電阻肯定要大于交流線圈電阻,你說繼電器能一直可靠吸合嗎?
卓越9586
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 715 點
下載積分: 1696 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2013-09-02
最后登錄: 2017-11-07
查看卓越9586的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2013-10-28 22:58
可用,有指示燈的指示燈不亮、
hongweiymfa
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 124 點
下載積分: 617 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2013-10-19
最后登錄: 2014-08-01
查看hongweiymfa的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2013-10-29 12:09
不行的,AC 24V是指的有效電壓,它的峰值電壓應該是34V,所以DC24V繼電器的耐壓能力可能不夠。
長期使用可能要燒壞的。
chengjingots
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 338 點
下載積分: 2059 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2012-07-08
最后登錄: 2014-04-10
查看chengjingots的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2013-10-29 20:02
引用
引用第3樓zhujiyuan于2013-10-28 11:24發表的  :
在線圈接線上加個整流二極管行嗎?
加個整流二極管就是半波整流,電壓降為原來的一半左右。
ying9189
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 127 點
下載積分: 917 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2013-10-14
最后登錄: 2014-10-13
查看ying9189的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2013-10-29 20:12
不可以。原理不同。
艾為之
人有不為也,而后可以有為也!幫助別人,快樂自己!
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2497 個
工控威望: 6838 點
下載積分: 42958 分
在線時間: 467(小時)
注冊時間: 2013-08-07
最后登錄: 2016-10-25
查看艾為之的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2013-10-29 20:57
不能;還是用AC24V的小繼電器代替吧!
古語云:為者,則難者亦易,不為者,則易者亦難。
youzida_121
由自達
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1955 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間: 2011-02-15
最后登錄: 2024-12-21
查看youzida_121的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2013-10-29 21:16
AC24V的有效值約為17V,17V是可以吸合DC24V的小型繼電器的。在現實使用中,如果是一直吸合的,問題應該不大,頻繁動作或重要場合的就不要使用了。
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-11-18
查看路在何方的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2013-10-29 21:33
引用
引用第4樓sanlihu于2013-10-28 11:42發表的  :

加個整流橋后可將就用。

原來直流加整流就變交流了,厲害
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 646 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2013-10-30 16:11
每天一點點
zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 237 點
下載積分: 731 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2024-12-25
查看zzzer442的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2013-10-30 16:51
AC24V?基本沒見過這種規格的。
zbytlg
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zbytlg的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2013-10-30 19:09
這個肯定不行,只是最起碼的知識了。一個直流一個交流。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go