zhujiyuan
堅持不懈,今生無悔
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 399 個
工控威望: 622 點
下載積分: 13768 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2023-08-09
查看zhujiyuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-28 10:46
有一臺小設備,里面有一塊調速控制板,一小繼電器觸點燒壞,現手頭上沒有AC 24V小繼電器,想用DC 24V替代,不知是否可用?
本人招聘電氣工程師,要求會觸摸屏,PLC,私服控制。聯系電話:13823198267
hongweiymfa
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 124 點
下載積分: 617 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2013-10-19
最后登錄: 2014-08-01
查看hongweiymfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-29 12:09
不行的,AC 24V是指的有效電壓,它的峰值電壓應該是34V,所以DC24V繼電器的耐壓能力可能不夠。
長期使用可能要燒壞的。