• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
longfei1982
飛飛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 369 點
下載積分: 3305 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2009-05-01
最后登錄: 2016-07-25
查看longfei1982的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-09 21:41
說起來也很慚愧啊,自從來了親戚開的廠就一直不爽,工廠里的電線是一塌糊涂,到處亂搭,其中我也改了一些地方,不過沒有從根本上解決問題,跟廠長(也是我的親戚)說了,他說能用就可以。不過直到今天我碰到了一個問題才發覺事態的嚴重性,工廠里有一臺要用到加熱的設備,這兩天總是電熱管接頭氧化,導致碰殼,漏電,其中開機的師傅有兩人被電。在換加熱管的時候我跟他說,要不每個加熱管的空開換成漏電保護開關,被他否定了,理由要花幾百塊,他不干,沒辦法,哎。好了我說工人師傅說用好的加熱管,他也不干。事情到此為止,牢騷發完了,說正事,就是這臺機器只是接了個保護接地線,沒有保護接零線,他媽的,這廠里就沒有接地線,F(xiàn)在的問題是,我想把變壓器二次側的零線接到他做保護接地線上,變成中性點接地的保護接零,可以起到保護接零的作用嗎?還有就是中性點接地的保護接零保護好些,還是像他這樣中性點不接地的保護接地保護好些。忘賜教,好郁悶啊。
yangrmg
經驗是練出來的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 272 點
下載積分: 5909 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2010-12-22
最后登錄: 2024-04-09
查看yangrmg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-09 21:58
零地分開。加裝漏電開關。不然別干了,遲早出事你跑不了。
dushanquan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 134 點
下載積分: 8551 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2010-10-09
最后登錄: 2023-09-06
查看dushanquan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-10 08:52
如接漏電開關,零地分開,如接空氣開關(必須),需主零線作接地(不受開關控制),線徑可比相線小一號。
樓主留言:
其實不管是空開和漏保,零地都是要分開的。他現在機器上接了一天地線到配電室去,我現在只是像把變壓器二次側的零線和他接的地線接在一起都接在接地體上,組成一個中性點接地系統,是否可行
longfei1982
飛飛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 369 點
下載積分: 3305 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2009-05-01
最后登錄: 2016-07-25
查看longfei1982的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-10-10 08:54
我想說的是變壓器二次側零線和地線本來就是接一起,并和接地體接一起的,走線是分開走的,一個當工作零線,一個當保護零線用的。不是嗎,敬請賜教。
longfei1982
飛飛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 369 點
下載積分: 3305 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2009-05-01
最后登錄: 2016-07-25
查看longfei1982的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-10-10 09:03
手機太慢了沒法評分,不過還是感謝大家的幫助,分后面給大家加上
g073545
佛山工控
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 412 個
工控威望: 591 點
下載積分: 3655 分
在線時間: 1076(小時)
注冊時間: 2013-03-08
最后登錄: 2024-12-18
查看g073545的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-10-10 09:13
你這種接線是三相四線制,不是三相五線制的(零地分開),保護接零是屬短路保護不帶電體接零,發生故障會產生閃爆造成整個系統跳閘,保護接地是漏電保護不帶電體接地,幾十毫安電流就跳開保護開關,安全高,總閘不會跳的。
樓主留言:
在配電室零線和地線不是在一起的嗎,出來后各自目的不同,一個做工作零線用,一個做保護零線用嗎?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-10-10 09:26
回4樓以上的問題
你的做法是允許的。時間久了,這個有一個配電房變壓器的標準的,具體叫什么系統忘了,網上搜搜。
樓主留言:
這個應該是tn-s系統吧,其實零線和地線在配電室是一個地方出來的,只不過出來后,各自目的不同而已。
[ 此帖被wwcwwc在2013-10-10 09:59重新編輯 ]
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 670 個
工控威望: 11961 點
下載積分: 11608 分
在線時間: 526(小時)
注冊時間: 2012-11-08
最后登錄: 2024-12-19
查看hexdho的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-10-10 10:17
若再不改進趕緊走人。
g18363393722
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 634 點
下載積分: 3337 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2014-01-26
查看g18363393722的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-10-10 10:33
這種方法是可以的,但是電熱器的控制開關要合適,電熱器有故障控制開關就得跳,不然對上一級供電電源有影響
supermax
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 590 個
工控威望: 2540 點
下載積分: 3642 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2011-03-20
最后登錄: 2021-03-26
查看supermax的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-10-10 10:46
我單位也有大量進口和國產的加熱設備大都使用了保護接地線和保護接零線,沒見過裝漏電開關的。   
史文華
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 376 點
下載積分: 3864 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2013-04-17
最后登錄: 2019-07-10
查看史文華的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-10-10 11:00
引用
引用第4樓longfei1982于2013-10-10 08:54發表的  :
我想說的是變壓器二次側零線和地線本來就是接一起,并和接地體接一起的,走線是分開走的,一個當工作零線,一個當保護零線用的。不是嗎,敬請賜教。

那個地區的供電部門如此安裝的? TN-S 方式供電系統 它是把工作零線 N 和專用保護線 PE 嚴格分開
你仔細看變電所的柜子(柜子是保護接地)與零線是分開的.
  如果是小型的落天變壓器都是采用TN-C 方式供電系統 它是用工作零線兼作接零保護線,可以稱作保護中性線.這種系統逐漸淘汰.
[ 此帖被史文華在2013-10-10 11:13重新編輯 ]
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1740 點
下載積分: 7558 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-23
查看sanlihu的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-10-10 11:01
引用
引用第4樓longfei1982于2013-10-10 08:54發表的  :
我想說的是變壓器二次側零線和地線本來就是接一起,并和接地體接一起的,走線是分開走的,一個當工作零線,一個當保護零線用的。不是嗎,敬請賜教。

對于配電電力變壓器二次側,接法是Y0,輸出ABC三相和中性線O,方便用戶使用不同電壓等級。
將中性線與接地體相聯接,這根線就變成零線了,它與ABC三相相線(也叫火線)一起輸出供用戶使用,這種供電方式叫三相四線制。
它對變壓器處的接地體接地電阻有基本要求,<4Ω。對各段零線線徑也有規定。
用一導線將用電設備正常情況下不帶電的金屬外殼與零線聯接在一起叫保護接零,發生意外時可使供電開關跳閘從而保護操作人員安全。
需要使用220V的用電設備的零線是工作零線。
..............
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(catfree) 熱心助人!
  • 吉圓電氣 QQ751673698
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go