說起來也很慚愧啊,自從來了親戚開的廠就一直不爽,工廠里的電線是一塌糊涂,到處亂搭,其中我也改了一些地方,不過沒有從根本上解決問題,跟廠長(也是我的親戚)說了,他說能用就可以。不過直到今天我碰到了一個問題才發覺事態的嚴重性,工廠里有一臺要用到加熱的設備,這兩天總是電熱管接頭氧化,導致碰殼,漏電,其中開機的師傅有兩人被電。在換加熱管的時候我跟他說,要不每個加熱管的空開換成漏電保護開關,被他否定了,理由要花幾百塊,他不干,沒辦法,哎。好了我說工人師傅說用好的加熱管,他也不干。事情到此為止,牢騷發完了,說正事,就是這臺機器只是接了個保護接地線,沒有保護接零線,他媽的,這廠里就沒有接地線。現在的問題是,我想把變壓器二次側的零線接到他做保護接地線上,變成中性點接地的保護接零,可以起到保護接零的作用嗎?還有就是中性點接地的保護接零保護好些,還是像他這樣中性點不接地的保護接地保護好些。忘賜教,好郁悶啊。
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1740 點
下載積分: 7558 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-23
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-10 11:01
引用
引用第4樓longfei1982于2013-10-10 08:54發表的  :
我想說的是變壓器二次側零線和地線本來就是接一起,并和接地體接一起的,走線是分開走的,一個當工作零線,一個當保護零線用的。不是嗎,敬請賜教。

對于配電電力變壓器二次側,接法是Y0,輸出ABC三相和中性線O,方便用戶使用不同電壓等級。
將中性線與接地體相聯接,這根線就變成零線了,它與ABC三相相線(也叫火線)一起輸出供用戶使用,這種供電方式叫三相四線制。
它對變壓器處的接地體接地電阻有基本要求,<4Ω。對各段零線線徑也有規定。
用一導線將用電設備正常情況下不帶電的金屬外殼與零線聯接在一起叫保護接零,發生意外時可使供電開關跳閘從而保護操作人員安全。
需要使用220V的用電設備的零線是工作零線。
..............