  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
lijinhuaok
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 220 點
下載積分: 839 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2011-07-25
最后登錄: 2016-12-23
查看lijinhuaok的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-21 09:23
三相四五線制供電線路工廠突然遇到這樣問題,零線變火線,火線變成了零線。兩相電壓超高,一相電壓只有幾十V。所有的保護接零設備都帶電,以為是市電供電有問題,馬上轉成發電機供電,還是相同的故障。請教各位大俠/
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 446 點
下載積分: 2437 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2024-02-19
查看gqm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-21 09:50
零線斷線了,是指用電處到受電處的零線已斷。如果是三相四線制系統,最好采用零線重復接地的方式。
[ 此帖被gqm在2012-03-21 10:03重新編輯 ]
wuxidongxing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 155 點
下載積分: 1357 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-10-14
查看wuxidongxing的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-21 09:53
全部斷開,一段一段查,火線破損漏電引起,遇到過
yyjjzz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 164 點
下載積分: 647 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2012-02-13
最后登錄: 2021-03-08
查看yyjjzz的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-03-21 10:08
在變壓器次級側一般將零線和地線共點接在一起,并將該點特別是引入到廠區的地線重復接地,應該檢查變壓器次級側的中性點螺絲的內外的連接情況,可能虛接所致。
琴島工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 399 個
工控威望: 2626 點
下載積分: 6436 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2011-11-03
最后登錄: 2024-11-05
查看琴島工控的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-03-21 10:16
支持,1樓,3樓。
jdk1126
活到老學到老。!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 470 點
下載積分: 1013 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-05-09
最后登錄: 2024-10-24
查看jdk1126的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-03-21 11:06
這是零線開路,三相負荷不平衡引起,查一下就可以解決。
〈 工控人家園好〉是學習和交流的去處。
李想
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 530 個
工控威望: 749 點
下載積分: 5018 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2011-09-12
最后登錄: 2024-07-05
查看李想的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-03-21 13:01
三相負載不平衡,N線斷或接觸不良
hnyyhym
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 525 個
工控威望: 677 點
下載積分: 689 分
在線時間: 2405(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-11-05
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-03-21 13:37
一相火線接地呀,老大。
hnyyhym
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 525 個
工控威望: 677 點
下載積分: 689 分
在線時間: 2405(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-11-05
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-03-21 13:43
可能是一相火線接地把零線也燒斷了。
dreamflylau
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 430 個
工控威望: 555 點
下載積分: 4438 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2024-10-24
查看dreamflylau的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-03-21 14:48
,零線變火線,火線變成了零線?兩相電壓超高如果有320了,就是零線斷線了
huhu
退出江湖多年、現在又現身江湖,望各位高人指點…
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 316 個
工控威望: 489 點
下載積分: 1057 分
在線時間: 179(小時)
注冊時間: 2007-06-05
最后登錄: 2015-12-13
查看huhu的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-03-25 22:31
零線變火線是因為你叽蜷_負載,
把負載關了就不會了

還是檢查零線
wsc001
先做人后做事
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 573 點
下載積分: 2262 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2010-12-06
最后登錄: 2023-01-10
查看wsc001的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-03-25 22:50
火線接地引起中性點偏移   這類事故也比較常見 對地電壓兩相電升高 一相很小 。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go