樓主  發表于: 2012-03-21 09:23
三相四五線制供電線路工廠突然遇到這樣問題,零線變火線,火線變成了零線。兩相電壓超高,一相電壓只有幾十V。所有的保護接零設備都帶電,以為是市電供電有問題,馬上轉成發電機供電,還是相同的故障。請教各位大俠/
hnyyhym
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 525 個
工控威望: 677 點
下載積分: 689 分
在線時間: 2405(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-11-05
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-21 13:37
一相火線接地呀,老大。
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 525 個
工控威望: 677 點
下載積分: 689 分
在線時間: 2405(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-11-05
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-21 13:43
可能是一相火線接地把零線也燒斷了。