樓主  發表于: 2013-09-17 22:30
今天接了一個三菱E700變頻器,只接了R,S,T三相進電端子,輸出的UVW沒接電機,通電后變頻器直接爆了,查了線沒有接錯,有沒有可能三相電缺相導致??????接觸器壓線端子可能沒擰緊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
ccyang0124
你牛,我就向你學習了。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 499 點
下載積分: 4584 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2012-03-28
最后登錄: 2024-12-19
查看ccyang0124的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-17 22:32
電壓等級是否錯了?查一下是哪個部位黑掉了,在確定問題。也有可能模塊壞了?
zhtzht20
工程余料 三菱變頻器,PLC模塊,費斯托電磁閥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 336 點
下載積分: 717 分
在線時間: 286(小時)
注冊時間: 2009-09-20
最后登錄: 2016-09-10
查看zhtzht20的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-17 22:34
如果是新 變頻器,,一般不會爆的,,缺相,也不會有任何問題的,我有用很多三菱的變頻器,沒有遇到你這個的爆的情況
低價處理PLC 光電 電磁閥,接近開關 等工控配件
wuyt052
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 134 點
下載積分: 708 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2012-11-13
最后登錄: 2022-10-18
查看wuyt052的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-09-17 22:35
三相380,沒問題,拆開后沒看到那邊燒了,當然自己也不專業
zhtzht20
工程余料 三菱變頻器,PLC模塊,費斯托電磁閥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 336 點
下載積分: 717 分
在線時間: 286(小時)
注冊時間: 2009-09-20
最后登錄: 2016-09-10
查看zhtzht20的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-09-17 22:36
電壓等級的問題不用考慮,E700是低壓變頻器,用這個變頻器都是控制柜用的,都是400V 級別的,如果電壓錯了,燒的就不是一個變頻器了,而是整個工廠的用電設備
5樓  發表于: 2013-09-17 22:37
爆炸的話,一般都是電容炸了,確定你的變頻器,是正品,不是山寨和翻新的,
低價處理PLC 光電 電磁閥,接近開關 等工控配件
wuyt052
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 134 點
下載積分: 708 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2012-11-13
最后登錄: 2022-10-18
查看wuyt052的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-09-17 22:42
變頻器是舊設備上拆的,舊設備不用了,拿來調試的,有可能變頻器有問題,但是感覺不大,郁悶啊
zhtzht20
工程余料 三菱變頻器,PLC模塊,費斯托電磁閥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 336 點
下載積分: 717 分
在線時間: 286(小時)
注冊時間: 2009-09-20
最后登錄: 2016-09-10
查看zhtzht20的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-09-17 22:45
你拆開變頻器看了嗎,是那里炸了
低價處理PLC 光電 電磁閥,接近開關 等工控配件
wuyt052
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 134 點
下載積分: 708 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2012-11-13
最后登錄: 2022-10-18
查看wuyt052的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-09-17 23:03
這是富士變頻器,切換開關在源側,我按照漏型把(X1-X5與CM)短接了,變頻器是不是也會爆掉
李俊宇
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 140 點
下載積分: 1030 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-08-19
最后登錄: 2014-05-04
查看李俊宇的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-09-18 00:09
變頻器爆炸的可能性很小,但也不是沒有,把爆炸的變頻器拆開看看是哪里炸的你在順騰摸瓜找原因吧畢竟原因有很多不固定的因素造成大家也不好下結論
哈利路亞
冰凍的心
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 145 點
下載積分: 465 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-08-23
最后登錄: 2016-02-21
查看冰凍的心的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-09-29 21:44
確定沒接錯,我接到過制動電阻上,然后炸了
ma5201314
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 203 點
下載積分: 968 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2013-05-22
最后登錄: 2022-08-19
查看ma5201314的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-09-29 22:05
變頻器本身體問題或者電壓異常
  • «