wuyt052
級別: 探索解密
|
今天接了一個三菱E700變頻器,只接了R,S,T三相進電端子,輸出的UVW沒接電機,通電后變頻器直接爆了,查了線沒有接錯,有沒有可能三相電缺相導致??????接觸器壓線端子可能沒擰緊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 |
---|---|
|
zhtzht20
工程余料 三菱變頻器,PLC模塊,費斯托電磁閥
級別: 略有小成
|
如果是新 變頻器,,一般不會爆的,,缺相,也不會有任何問題的,我有用很多三菱的變頻器,沒有遇到你這個的爆的情況 |
|
---|---|---|
|
zhtzht20
工程余料 三菱變頻器,PLC模塊,費斯托電磁閥
級別: 略有小成
|
電壓等級的問題不用考慮,E700是低壓變頻器,用這個變頻器都是控制柜用的,都是400V 級別的,如果電壓錯了,燒的就不是一個變頻器了,而是整個工廠的用電設(shè)備 |
|
---|---|---|
|
zhtzht20
工程余料 三菱變頻器,PLC模塊,費斯托電磁閥
級別: 略有小成
|
爆炸的話,一般都是電容炸了,確定你的變頻器,是正品,不是山寨和翻新的, |
|
---|---|---|
|