24樓  發表于: 2013-08-20 03:14
有空我也得做這個實驗試試
xujian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 400 點
下載積分: 24068 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2024-11-24
查看xujian的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2013-08-20 14:59
我這邊的員工也這樣接過。(接近開關都是操作工換。他找我來換還不如自己換的快)當時沒找到兩線的。他就用三線的接上去用。
陽光夏天
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 164 點
下載積分: 658 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2013-03-18
最后登錄: 2019-07-05
查看陽光夏天的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2013-08-20 15:34
不要讓他瞎雞巴搞,磁性開關是開關型的,棕色接輸入點,藍色接OV,磁性開關檢測到物體,會將這條路接通,PLC輸入有信號,而NPN型開關,需要外部電源的,NPN型PLC的輸入點有24V的電壓,你接了感應器的棕色,感應器的藍色你接了OV,相當于只是給感應器供電了,PLC是常通的!
王志勇愛媳婦
千里之行,始于足下。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 1642 點
下載積分: 4097 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2013-02-24
最后登錄: 2019-09-23
查看王志勇愛媳婦的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2013-08-21 15:31
個人感覺不可以!你可以把倆個感應器的型號寫出來嗎?
903636024
吃到老  學到老
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 202 點
下載積分: 704 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2013-05-09
最后登錄: 2020-04-24
查看903636024的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2013-08-21 16:12
圖片:
NPN原理圖好像就差個二極管
  • «