歡天喜地
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 336 點
下載積分: 14319 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2010-03-06
最后登錄: 2024-07-21
查看歡天喜地的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-11 19:11
圖片:
圖片:
圖片:
plc輸入點,原本是NPN兩線的傳感器換NPN三線傳感器直接接兩根?        
原本用的是兩線的歐姆龍接近開關,壞了。神人換了個三線的。三線的感應器棕色和藍色不是電源嗎?黑色是信號線!他將三線感應器的棕色接原來兩線的棕色(輸入點),三線感應器的藍色線接原來兩線的藍色(N24)。黑色不接。這樣也可以正常使用。我只想問一下,棕色和藍色不是電源線嗎?怎么形成回路?NPN的黑色線和N24存在一個開關。不是這樣的嗎?我看了說明書,棕色和藍色確實是電源。電子電路不是很懂,求解!




不知是我表達得不夠好還是怎么回事,有很多沒看懂我的意思,F(xiàn)在拍了幾張圖,一個是原來的型號和換上去的,都是歐姆龍的,PLC是基恩士的。黑色線沒有接。已經用了兩個多月了,不知這樣長期使用有什么影響?
[ 此帖被歡天喜地在2013-08-13 21:10重新編輯 ]
陽光夏天
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 164 點
下載積分: 658 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2013-03-18
最后登錄: 2019-07-05
查看陽光夏天的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-20 15:34
不要讓他瞎雞巴搞,磁性開關是開關型的,棕色接輸入點,藍色接OV,磁性開關檢測到物體,會將這條路接通,PLC輸入有信號,而NPN型開關,需要外部電源的,NPN型PLC的輸入點有24V的電壓,你接了感應器的棕色,感應器的藍色你接了OV,相當于只是給感應器供電了,PLC是常通的!