拜求----施耐德變頻器的問題
求助:真郁悶啊,公司11KW的變頻器壞了好幾個,型號是施耐德ATV71HD11N4,都報警IGBT模塊損壞,具體是SCF4 IGBT短路。
然后我就換了個好機器上的IGBT模塊,上電試了下沒報警。
結果我拿到現場一試,又報ObF 制動過猛或驅動負載慣性太大。參數肯定沒問題
真頭大,哪位大哥知道怎么解決啊,俺這里先謝謝了
如果有變頻器圖紙也好,知道是怎么解決也可以,反正都謝謝了


hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-02 16:24
有剎車電阻嗎?可能沒有剎車電阻導致直流母線電壓太高損壞IGBT模塊。
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-02 16:26
故障顯示ObF
  原因:制動過快或負載過重。。
  傲云科技解決辦法:延長減速時間,如有必要,增加制動電阻
wushibing
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 637 點
下載積分: 33264 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2013-06-15
最后登錄: 2024-12-10
查看wushibing的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-08-02 18:10
你是啟動報警,還是停止報,帶動的負載是什么?
sz518104
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 915 個
工控威望: 788 點
下載積分: 17726 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2024-01-19
查看sz518104的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-08-02 21:08
設置停機時的時間啊,
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 814 個
工控威望: 1052 點
下載積分: 2572 分
在線時間: 492(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-21
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-08-03 16:12
什么加減速時間,剎車電阻都跟原來一模一樣,不會改動的,俺們只是搞維修的,不是搞設計的,這個沒有改動,變頻器好的時候沒問題的,肯定只能在變頻器上找問題