拜求----施耐德變頻器的問題
求助:真郁悶啊,公司11KW的變頻器壞了好幾個,型號是施耐德ATV71HD11N4,都報警IGBT模塊損壞,具體是SCF4 IGBT短路。
然后我就換了個好機器上的IGBT模塊,上電試了下沒報警。
結果我拿到現場一試,又報ObF 制動過猛或驅動負載慣性太大。參數肯定沒問題
真頭大,哪位大哥知道怎么解決啊,俺這里先謝謝了
如果有變頻器圖紙也好,知道是怎么解決也可以,反正都謝謝了


hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1237 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-02 16:24
有剎車電阻嗎?可能沒有剎車電阻導致直流母線電壓太高損壞IGBT模塊。
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1237 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-02 16:26
故障顯示ObF
  原因:制動過快或負載過重。。
  傲云科技解決辦法:延長減速時間,如有必要,增加制動電阻