樓主  發表于: 2013-08-01 17:00
松下PLC特殊繼電器R9013解釋是運行初始閉合繼電器,想請問下是指僅在開始運行的一個掃描周期閉合然后就斷開,還是說只要在運行就會一直閉合?
lzy8899
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 457 點
下載積分: 1293 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2024-09-27
查看lzy8899的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-01 17:50
R9013
初始脈沖繼電器(ON)
運行(RUN)開始后的第一個掃描周期為ON, 從第二個掃描周期開始變為OFF
就是通電后R9013先ON后OFF,然后PLC進入正常工作。比如要DT100,開機是數據2000,LD 9013 MOV K2000 D100
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2560(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-11-05
查看znz43的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-01 17:51
打開編程軟件-幫助-特殊內部繼電器,看一下就懂了。
松下軟件很人性化的,多用幫助,可學習許多方法。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。