zwk19870121
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 8 個
工控威望: 139 點
下載積分: 592 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2013-08-11
查看zwk19870121的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2013-08-01 17:00
松下PLC特殊繼電器R9013解釋是運行初始閉合繼電器,想請問下是指僅在開始運行的一個掃描周期閉合然后就斷開,還是說只要在運行就會一直閉合啊?