fffgggccc123
級別: 探索解密
|
圖片:
西門子S7200 晶體管輸出的,有交流電源的么 ,我看的都是直流電源阿?!還有晶體管輸出的PLC ,輸入端1M,,2M,M,L+都怎么接線阿,西門子的都忘記了。1M,2M還畫個電源是要外接么?不是M ,1M,2M都連一起么?輸出斷的1M,1L+什么的怎么弄,崩潰了快。還有什么NPN,PNP,這個西門子是不是PNP型的?給跪了 |
---|---|
|
fffgggccc123
級別: 探索解密
|
比如我要接一個按鈕,一端接I0.0,另一端接哪?1M上么?不懂阿求解 |
---|---|
|
fffgggccc123
級別: 探索解密
|
輸出端接變頻器呢,變頻器的公共端SD 接在哪?變頻器要求無源,因為變頻器自帶電源。我剛學會了三菱PLC怎么接,又來一個西門子的PLC,有點亂,真心求教 |
---|---|
|
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
|
輸入1M,2M接+24V是PNP,接0V的話是NPN. 輸入1M,2M接+24V,一端接I0.0,另一端接0V:輸入1M,2M接0V,一端接I0.0,另一端接+24V. |
---|---|
|
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
|
要接一個按鈕,首先I端1M2M與M連接在一起,一個按鈕,一端接I0.0,另一端接與M相鄰L+上就行 |
|
---|---|---|
|
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
|
PLC輸出帶中間繼電器,中間繼電器觸點再去控制變頻器。 |
|
---|---|---|
|
lzwen630
級別: 探索解密
|
你可以在輸入端那邊將1m與24v電源輸出端的m相接,至于開關按鈕,一端接1m對應的輸入端,另一端接24v; 至于是npn還是pnp對于s7-200PLC內部輸入電路是雙向的,所以你接NPN/PNP都行,沒有分別源型、漏型接法,所以輸入是不用考慮npn還是pnp的。只有是在晶體管輸出的時候才要考慮是npn或者是pnp。 你想要輸出端接變頻器是比較好接的,將輸出端的公共端接變頻器控制端子的公共端,然后再將plc輸出端和變頻器的輸入端子即可 |
---|---|
|
fffgggccc123
級別: 探索解密
|
老師,小的還有一問,輸出端接變頻器,我輸出端的,1M,1L+接OV和 24v+么?您的意思不給1M和1L+電源,直接Q點與變頻器輸入端相連,1M與變頻器公共端相連? |
---|---|
|
fffgggccc123
級別: 探索解密
|
老師說的是3線的開關吧,貌似懂了點。那請問0V和24V- ,一樣么。。。。。在這里有24V- 這個東西么。。。。 |
---|---|
|
fffgggccc123
級別: 探索解密
|
越來越暈啦,他們都說一端接I0.0,另一端接1M,然后1M和M相連,您這種接法是不是理解為1M和L+相連了?好像1M和L+相連是可以的,但是您這個給我說糊涂了,我的意思是,另一端不應該是接在1M上么。。? |
---|---|
|
lzwen630
級別: 探索解密
|
嗯,是對的 樓主留言:什么是對的,不給接電源對還是接電源對 |
---|---|
|