引用引用第6樓lzwen630于2013-07-31 20:16發表的 :你可以在輸入端那邊將1m與24v電源輸出端的m相接,至于開關按鈕,一端接1m對應的輸入端,另一端接24v;至于是npn還是pnp對于s7-200PLC內部輸入電路是雙向的,所以你接NPN/PNP都行,沒有分別源型、漏型接法,所以輸入是不用考慮npn還是pnp的。只有是在晶體管輸出的時候才要考慮是npn或者是pnp。你想要輸出端接變頻器是比較好接的,將輸出端的公共端接變頻器控制端子的公共端,然后再將plc輸出端和變頻器的輸入端子即可
引用引用第3樓hexdho于2013-07-31 13:01發表的 :輸入1M,2M接+24V是PNP,接0V的話是NPN. 輸入1M,2M接+24V,一端接I0.0,另一端接0V:輸入1M,2M接0V,一端接I0.0,另一端接+24V.
引用引用第4樓sanlihu于2013-07-31 14:25發表的 : 要接一個按鈕,首先I端1M2M與M連接在一起,一個按鈕,一端接I0.0,另一端接與M相鄰L+上就行
引用引用第10樓lzwen630于2013-08-01 21:11發表的 :嗯,是對的
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號