fupeilei
fmtoy.taobao.com
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 173 點
下載積分: 667 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-06-29
最后登錄: 2014-04-06
查看fupeilei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-29 00:28
我廠有一臺銅泵采用順序連鎖啟動方式,啟動時先啟動油泵后才能啟動銅泵。也就是說銅泵的控制電源串在油泵的接觸器常開輔助點。今天油泵更換接觸器后一啟動接觸器內部就短路了,斷路器就跳閘了,檢查電動機、電動機連接線、熱繼電器、接觸器、斷路器、控制電源都沒問題。然后就把電動機線拆除空試正常,就把電動機又接上了試運也正常。當第二次試運時油泵接觸器又發生接觸器內部短路。用500伏搖表檢查電動機、電動機連接線、熱繼電器、接觸器,相間和對地絕緣都正常。求高手解答
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8211 個
工控威望: 10340 點
下載積分: 21021 分
在線時間: 3004(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-01
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-29 06:04
你的接觸器滅弧罩還正常?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(fupeilei) 熱心助人!
  • 可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    danguliuxin
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 201 個
    工控威望: 800 點
    下載積分: 6329 分
    在線時間: 247(小時)
    注冊時間: 2012-12-02
    最后登錄: 2023-08-16
    查看danguliuxin的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2013-06-29 08:17
    換新的
    tkggtdkjpl
    工欲善其事,必先利其器!
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 3441 個
    工控威望: 20977 點
    下載積分: 26855 分
    在線時間: 1754(小時)
    注冊時間: 2010-01-03
    最后登錄: 2024-11-01
    查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2013-06-29 09:32
    如果接線沒問題就換個接觸器.
    應該是銅泵電機接觸器線圈串在油泵接觸器常開輔助觸點
    自動化單機,生產線,項目編程調試!
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3189 點
    下載積分: 70387 分
    在線時間: 1603(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-10-31
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2013-06-29 14:33
    實際上按你的描述,可以排除接線等問題?赡艿脑颍
    1)接觸器本身的質量問題。
    2)弱弱地問一聲:你確認主、輔觸點正確嗎?特別是小型交流接觸器不是很明顯。
    gaoz
    拜師學藝
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 302 個
    工控威望: 2523 點
    下載積分: 10144 分
    在線時間: 332(小時)
    注冊時間: 2009-08-24
    最后登錄: 2024-10-23
    查看gaoz的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2013-06-29 18:30
    接觸器底部鐵松動造成 仔細檢查安裝