我廠有一臺銅泵采用順序連鎖啟動方式,啟動時先啟動油泵后才能啟動銅泵。也就是說銅泵的控制電源串在油泵的接觸器常開輔助點。今天油泵更換接觸器后一啟動接觸器內部就短路了,斷路器就跳閘了,檢查電動機、電動機連接線、熱繼電器、接觸器、斷路器、控制電源都沒問題。然后就把電動機線拆除空試正常,就把電動機又接上了試運也正常。當?shù)诙卧囘\(yùn)時油泵接觸器又發生接觸器內部短路。用500伏搖表檢查電動機、電動機連接線、熱繼電器、接觸器,相間和對地絕緣都正常。求高手解答
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3441 個
工控威望: 20977 點
下載積分: 26855 分
在線時間: 1754(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-11-01
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-29 09:32
如果接線沒問題就換個接觸器.
應該是銅泵電機接觸器線圈串在油泵接觸器常開輔助觸點
自動化單機,生產線,項目編程調試!