sunrisk
級別: 略有小成
|
變位機電伺服電機是增量型編碼器,如果想在每天第一次工作時找下原點,應該怎么做才精確 如果按照滾珠絲杠的那種利用外部接近開關和Z相脈沖,應該有點困難,因為Z相脈沖一周才一個,即時我有減速機,但減速比為80,這樣有可能出現360/80度才會有一個脈沖,這樣誤差也比較大啊,應該怎么做呢,各位大俠 |
---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
|
聽你說的第二句話哥就無語了! 伺服的Z相信號是伺服給的,跟你的減速機有個毛關系呀, 跟減速機有關系的只能是原點接近信號呀! |
|
---|---|---|
|
sunrisk
級別: 略有小成
|
電機轉一圈才發一個Z相脈沖,原點接近信號動作后減速,然后檢測這個Z相脈沖。檢測這個過程中電機仍然在轉。 |
---|---|
|
andy_gao
級別: 略有小成
|
我以前和你有過一樣的疑問,而且我的減速比是161,就是沒有辦法解決這個問題,最終采取了ZRN那條指令,只用接近開關找原點,就是接近開關亮時開始減速,直到接近開關的下降沿停止旋轉。 1樓說的沒錯,Z相脈沖和減速機沒半毛錢關系,但是有了減速機后出現一個Z相脈沖的時間變成了360/減速比,接近開關的安裝位置實在是沒辦法找啊,也許我裝在某個位置時,在接近開關的下降沿出現時剛好過去一個Z相脈沖,我就要等到下一個Z相來時才停止旋轉,但這時已經過去了360/減速比的讀數,還有那種出現在中間時的情況 所以我認為圓周運動的時候不是太適合用Z相,也許是我想的太片面,求指點 |
---|---|
|
sunrisk
級別: 略有小成
|
我也有此疑問,不知道有沒有做過的高手。 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
只要機械上不打滑,那么碰到原點開關后,編碼器再找的這個Z信號位置是固定死的,這個位置就是原點位置。 要是每次位置都會變化----那么最求再高的精度有什么意義。 |
---|---|
|
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
|
或者可以接近開關+停電保持型存儲脈沖量相結合來找原點。 |
|
---|---|---|
|