樓主  發(fā)表于: 2013-06-27 00:09
變位機電伺服電機是增量型編碼器,如果想在每天第一次工作時找下原點,應該怎么做才精確

如果按照滾珠絲杠的那種利用外部接近開關和Z相脈沖,應該有點困難,因為Z相脈沖一周才一個,即時我有減速機,但減速比為80,這樣有可能出現360/80度才會有一個脈沖,這樣誤差也比較大啊,應該怎么做呢,各位大俠
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發(fā)帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158420 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-10-30
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-07-03 15:49
只要機械上不打滑,那么碰到原點開關后,編碼器再找的這個Z信號位置是固定死的,這個位置就是原點位置。
要是每次位置都會變化----那么最求再高的精度有什么意義。