RWwn 監視代碼,設置涉及(參考?)到的監視代碼(對變頻器而言可以使頻率,電流,電壓以及各個參數)。接通RYnC后,指定的監視數據傳輸(設置)到RWrn。
RWrn:第一監視值:監視代碼指定的值的低8位。
RWrn+1:第二監視值:監視代碼指定的值的高8位。
RWwn+1 設置頻率 指定設定頻率,設定好寄存器后,在RYnD接通后,頻率被寫入,頻率寫入完成后,RxnD接通,取決于輸入信號。
設置轉矩 指定設定轉矩,設定好寄存器后,在RYnE接通后,頻率被寫入,頻率寫入完成后,RxnE接通,取決于輸入信號。
(兩個取決于的意思我認為是這樣的,RWwn+1只有一個,依靠你接通RYnD或RYnE來決定是設置頻率還是轉矩,也就是說同樣是寫入50,接通RYnD就是頻率,RYnE就是轉矩。)
RWwn+2 命令代碼 設定入操作模式切換,參數讀寫,錯誤參照,錯誤清除等命令代碼。設定好寄存器,命令在接通RYnF后執行。命令執行完成時,RXnF接通。
RWwn+3 寫入數據 對上述命令代碼設定數據(如有必要)-(比如:讀寫參數顯然需要制定參數號。)沒有數據需要寫入則置為零。設置好上述命令代碼RYnF和RWwn+3寄存器后接通RYnF。
RWrn
RWrn+1在Rwwn中已解釋。
Rwrn+2 響應代碼(或稱返回值) 接通RYnF時,響應代碼對應與RWwn+2設置的指令代碼。接通RYnD或RYnE時,響應代碼對應與RWwn+2設置的指令代碼。正常應答時值為0,除0外其他值表示數據錯誤,模式錯誤等。
RWrn+3 讀取數據 正常應答時,對指令代碼指定的指令的返回數據傳輸到此?br />1E0參考三菱QJ61BT11N用戶手冊就可以明確(手冊名稱:Q系列CCLink網絡系統 用戶參考手冊 主站,本地站;手冊編號:SH(NA)-080237C-A)
1E0是主站向子站傳輸數據的起始BFM(緩沖存儲器),2E0則是主站讀取子站數據的起始BFM。每四個字為一個站號(不是站,因?yàn)橛械恼菊加枚鄠站)所有。你可以算出來1E0-1DF有256個字,對應64個站。