樓主  發表于: 2013-06-04 12:08
RS232轉485即可,通過PPI協議聯PLC的串口。與組態王通信可以嗎 通信距離可以多遠 通信線怎么做  誰熟悉留個QQ 電話 教下我    沒有人懂啊    誰有這方面的經歷
huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-06 13:20
引用
引用第1樓youzhiwei8于2013-06-05 00:36發表的  :
西門子200?用編程電纜就行

  用編程電纜肯定不行我通宵距離可能500米
守護北辰
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 1721 點
下載積分: 10971 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2013-03-24
最后登錄: 2024-07-16
查看守護北辰的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-06-06 13:57
不要用PPI協議,一般來說PPI協議是針對PPI電纜開發的協議,你通訊距離500米,可以從PLC的DB9接口中(3+,8-)直接引出兩根線接到RS232轉485轉換器的485口上,RS232端插在電腦的串口上就行,協議采用modbus協議就行。如果你現場有干擾,可以在中間加個光電隔離器。
守護北辰
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 1721 點
下載積分: 10971 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2013-03-24
最后登錄: 2024-07-16
查看守護北辰的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-06-06 13:57
QQ  745576084
周二娃
誠信做人,踏實做事。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 171 點
下載積分: 612 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2012-06-19
最后登錄: 2024-01-10
查看周二娃的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-06-06 14:17
用以太網吧
13540657457
守護北辰
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 1721 點
下載積分: 10971 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2013-03-24
最后登錄: 2024-07-16
查看守護北辰的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-06-06 14:44
樓主的通信距離是在500米左右,以太網的距離一般在100米,如果用以太網需要考慮使用光纖,加一對光纖收發器,還要加以太網模塊cp243-1,這樣的話成本在3000+,成本太高了
huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-06-07 12:15
引用
引用第4樓守護北辰于2013-06-06 13:57發表的  :
不要用PPI協議,一般來說PPI協議是針對PPI電纜開發的協議,你通訊距離500米,可以從PLC的DB9接口中(3+,8-)直接引出兩根線接到RS232轉485轉換器的485口上,RS232端插在電腦的串口上就行,協議采用modbus協議就行。如果你現場有干擾,可以在中間加個光電隔離器。

那我PLC 不是還的寫很多通訊程序
huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-06-07 16:33
引用
引用第9樓lilin0734于2013-06-07 14:02發表的  :
用串口設備聯網服務器,幾百塊錢,距離不是問題

怎么說詳細點
守護北辰
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 1721 點
下載積分: 10971 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2013-03-24
最后登錄: 2024-07-16
查看守護北辰的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-06-08 15:20
引用
引用第8樓huangpeng于2013-06-07 12:15發表的  :

那我PLC 不是還的寫很多通訊程序

也不是很多,就一個主站一個從站,當然,如果你想用以太網模塊那簡單,但是價格能貴點,一個以太網模塊得2000+,一個RS485光電隔離器好的400+吧!
守護北辰
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 1721 點
下載積分: 10971 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2013-03-24
最后登錄: 2024-07-16
查看守護北辰的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-06-08 15:23
引用
引用第11樓huangpeng于2013-06-07 16:33發表的  :

怎么說詳細點

9樓的哥們說的串口轉網設備也叫串口服務器,就是你從PLC的RS485口接出線來,接到串口服務器上,然后出來是網口,可以就近接到網絡中。其實雖然硬件變成網口了,實際上走得還是串口的modbus協議!