RS232轉485即可,通過PPI協議聯PLC的串口。與組態王通信可以嗎 通信距離可以多遠 通信線怎么做  誰熟悉留個QQ 電話 教下我    沒有人懂啊    誰有這方面的經歷
huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-06 13:20
引用
引用第1樓youzhiwei8于2013-06-05 00:36發表的  :
西門子200?用編程電纜就行

  用編程電纜肯定不行我通宵距離可能500米
huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-06-07 12:15
引用
引用第4樓守護北辰于2013-06-06 13:57發表的  :
不要用PPI協議,一般來說PPI協議是針對PPI電纜開發的協議,你通訊距離500米,可以從PLC的DB9接口中(3+,8-)直接引出兩根線接到RS232轉485轉換器的485口上,RS232端插在電腦的串口上就行,協議采用modbus協議就行。如果你現場有干擾,可以在中間加個光電隔離器。

那我PLC 不是還的寫很多通訊程序
huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-06-07 16:33
引用
引用第9樓lilin0734于2013-06-07 14:02發表的  :
用串口設備聯網服務器,幾百塊錢,距離不是問題

怎么說詳細點