bobwanghj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 132 點
下載積分: 644 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2015-08-13
查看bobwanghj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-25 09:45
   各位伺服大哥,幫小弟個忙,伺服剛剛?cè)胧,有些疑惑,希望大哥們給我個解答,謝謝了!
    臺達DVP-40EH00T2,臺達伺服B2系列
  1、Yo的脈沖輸出完畢后,M1029為On,我可不可以用M1029信號去執行其他裝置的動作,有個疑惑就是:PLC的脈沖發送完成了,伺服也就對應執行完畢?這里有沒有一個時間差?我還看到伺服上有個TPOS信號(目標位置到達信號),是伺服輸出的,用這個信號相對會好一些吧?當伺服停止轉動時 目標位置到達信號一直處于On狀態,那我該怎么使用這個信號?
  2、該型號的回原點指令ZRN S1 S2 S3 D1(S1回原點速度,S2過DOG的寸動速度,S3是DOG信號,D1是脈沖輸出裝置),那是不是不能用伺服編碼器Z相信號了,用Z相找原點是不是和PLC支持的指令相關?
bobwanghj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 132 點
下載積分: 644 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2015-08-13
查看bobwanghj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-25 21:01
自己先頂一下!
catfree
虛心向各位學習。。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 630 個
工控威望: 2814 點
下載積分: 15803 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2012-03-30
最后登錄: 2022-04-18
查看catfree的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-26 12:23
ZRN 是沒有搜索原點的功能的,也沒有需要用到Z相零點信號。  
樓主留言:
ZRN通過找DOG近點信號來回原點
一日晚自習,化學老師批評一同學坐姿不好,問他:“你見過哪個名人科學家是像你這樣坐的?”我隨口說了一句:“霍金……” 然后就沒有然后了……一頓狠批啊
longkeming
現場設備改造,非標設備設計制造 ,機械手,運動控制,省人力方
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 494 點
下載積分: 3045 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2011-11-16
最后登錄: 2014-07-19
查看longkeming的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-04-26 15:26
時間差可以忽略不計,脈沖完后,M1029,是保持1,你用M1029去關閉你Y0開關,他自動復位是0,就可以再次啟動Y0
樓主留言:
那假設一種情況,如果機械方面把電機卡住了,PLC脈沖早已發完,而電機根本不會到位,這樣的話那不是很危險!
請問一下,您在做系統的時候是通過M1029來驅動下一個裝置的嗎?
鎖螺絲機