前言:市電220v,用于醫療器械上,啟動電流4a,異常啟動電流可達7a,在火線上安裝的是10a的熔斷器,零線是15a的熔斷器,但是有時候(比如電機對地)燒火線熔斷器,有時候燒零線熔斷器,但是不知道什么原因?另外,設備總功耗900w,一個壓縮機,一個風扇,一個小電機,請問在什么時候會燒掉零線的保險?請指點!謝謝。。
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-09-21
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-04 18:23
我理解是這樣的,當你電機短路時,瞬時電流超過10A和15A,比如20A,這時肯定10A的先熔斷,但15A的事實上也傷過了,它所能流經的電流或許10A都不到,這樣在你只更換10A的熔斷器,下次再發生短路時,就變成15A的先熔斷了。
簽名無效了,麻雀不見了!
二球一哥
沒有個性不簽名
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 388 點
下載積分: 8433 分
在線時間: 244(小時)
注冊時間: 2009-09-24
最后登錄: 2024-03-04
查看二球一哥的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-04 18:33
零線單獨加熔斷器嗎?這個好像不對啊
miop001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 129 點
下載積分: 1188 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-03-23
最后登錄: 2014-03-31
查看miop001的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-04-04 19:39
在實驗室做過,確實有一次先燒掉零線保險的,并且可以肯定15a的保險管是新的,
chenkiki
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 276 點
下載積分: 4579 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2024-03-02
查看chenkiki的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-04-04 19:48
什么設備會在零線上加熔斷器?規范上不允許
yjhdlp
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-04-04 19:57
按照你的設想的設備同時運行時只有風扇燒毀時零線熔斷器才會熔斷。從安全規范上來說零線禁止安裝熔斷器。
a271156864
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 700 點
下載積分: 22438 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2019-12-16
查看a271156864的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-04-04 20:16
零線為什么不可以裝熔斷器! 這個問題我有點不是很清楚啊!~!
miop001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 129 點
下載積分: 1188 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-03-23
最后登錄: 2014-03-31
查看miop001的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-04-04 20:26
風扇是沒有問題的,我們用的是建準的風扇,還有就是客戶在反應問題時也有說燒零線保險的,新接手的,搞不太明白。
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 680 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 2527 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2024-10-29
查看5921338的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-04-04 20:41
首先零線上嚴禁單獨加裝熔斷器,這是電工基礎。因為如果零線熔斷器斷開,在回路接通的情況下零線帶電,會出事故的。
自學
miop001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 129 點
下載積分: 1188 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-03-23
最后登錄: 2014-03-31
查看miop001的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-04-04 20:48
在接手的時候就是有的,這個是以前的總工設計的,現在退休了,一直搞不懂,但是確實燒過,測量過,哪都沒有問題。
wujianzzx
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 600 點
下載積分: 5842 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2013-02-25
最后登錄: 2020-12-10
查看wujianzzx的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-04-04 21:21
單相220V線路,火線與零線通過的電流是一樣的,過載和短路都有可能熔斷零線
奮斗人生
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 585 個
工控威望: 740 點
下載積分: 10839 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2011-09-05
最后登錄: 2024-06-06
查看奮斗人生的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-04-04 21:23
引用
引用第1樓hxl202319于2013-04-04 18:23發表的  :
我理解是這樣的,當你電機短路時,瞬時電流超過10A和15A,比如20A,這時肯定10A的先熔斷,但15A的事實上也傷過了,它所能流經的電流或許10A都不到,這樣在你只更換10A的熔斷器,下次再發生短路時,就變成15A的先熔斷了。

  • «