miop001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 129 點
下載積分: 1188 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-03-23
最后登錄: 2014-03-31
查看miop001的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-04 12:48
前言:市電220v,用于醫療器械上,啟動電流4a,異常啟動電流可達7a,在火線上安裝的是10a的熔斷器,零線是15a的熔斷器,但是有時候(比如電機對地)燒火線熔斷器,有時候燒零線熔斷器,但是不知道什么原因?另外,設備總功耗900w,一個壓縮機,一個風扇,一個小電機,請問在什么時候會燒掉零線的保險?請指點!謝謝!。
奮斗人生
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 585 個
工控威望: 740 點
下載積分: 10839 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2011-09-05
最后登錄: 2024-06-06
查看奮斗人生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-04 21:23
引用
引用第1樓hxl202319于2013-04-04 18:23發表的  :
我理解是這樣的,當你電機短路時,瞬時電流超過10A和15A,比如20A,這時肯定10A的先熔斷,但15A的事實上也傷過了,它所能流經的電流或許10A都不到,這樣在你只更換10A的熔斷器,下次再發生短路時,就變成15A的先熔斷了。