aliang0912
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 128 點
下載積分: 589 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2012-11-01
最后登錄: 2023-10-12
查看aliang0912的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-12 20:13
用wincc7.0模擬交通燈閃爍,可是發現wincc的變量和S7的變量不同步,S7變量是2秒閃一次,可是在wincc外部變量查看過程值卻是 1分多鐘才變化一次,不知為什么,有知道的大俠幫下忙,不勝感激
cjwddka
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 155 點
下載積分: 21361 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-08-29
最后登錄: 2023-09-11
查看cjwddka的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-13 12:40
wincc7.0變量有個更新頻率的選項。有200ms 500ms 1S 2S 5S等多種選擇。估計你的選成1分鐘了。改成1S或者2S。頻率太快會加大電腦負荷。影響運行速度。
樓主留言:
繼續請教下,這個更改變量更新頻率的選項在哪里?我找不到,感謝了
aliang0912
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 128 點
下載積分: 589 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2012-11-01
最后登錄: 2023-10-12
查看aliang0912的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-12-13 18:12
繼續請教下,這個更改變量更新頻率的選項在哪里?我找不到,感謝了
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-12-13 23:07
這是兩個概念,前一個閃爍是PLC 中邏輯關系(1,0),后一個閃爍是WINCC中定時更新,關鍵看你是要什么
小貓木魚丸
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 224 點
下載積分: 3224 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2013-04-18
最后登錄: 2019-10-31
查看小貓木魚丸的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-05-03 09:55
定義變量的那個界面上面有個變量,點旁邊那個按鈕,那里面有定義變量掃描周期的
mhbxfys
趁年輕,走遍中國!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 671 個
工控威望: 7027 點
下載積分: 7257 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2012-01-04
最后登錄: 2024-11-26
查看mhbxfys的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-05-03 10:05
在組態對話框里選擇!
感謝每位朋友! 承接plc柜、電氣柜設計、定制。觸摸屏組態、調試。 藍海華騰變頻器代理,變頻器維修!!   QQ:545636511