aliang0912
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 128 點
下載積分: 589 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2012-11-01
最后登錄: 2023-10-12
查看aliang0912的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-12 20:13
用wincc7.0模擬交通燈閃爍,可是發現wincc的變量和S7的變量不同步,S7變量是2秒閃一次,可是在wincc外部變量查看過程值卻是 1分多鐘才變化一次,不知為什么,有知道的大俠幫下忙,不勝感激
cjwddka
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 155 點
下載積分: 21361 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-08-29
最后登錄: 2023-09-11
查看cjwddka的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-13 12:40
wincc7.0變量有個更新頻率的選項。有200ms 500ms 1S 2S 5S等多種選擇。估計你的選成1分鐘了。改成1S或者2S。頻率太快會加大電腦負荷。影響運行速度。
樓主留言:
繼續請教下,這個更改變量更新頻率的選項在哪里?我找不到,感謝了