   看到的PLC程序中,發現梯形圖中用到的觸點和現場接線的觸點是相反的,比如:在現場的接線中,接的是傳感器的常開觸點,而在梯形圖中用到的是常閉;接的是傳感器的常閉觸點時,梯形圖的觸點用到的是常開。請問這是什么原因呢?我在程序中用到的觸點和現場接線的觸點一致不可以嗎
1120795098
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 717 個
工控威望: 1007 點
下載積分: 1727 分
在線時間: 996(小時)
注冊時間: 2009-11-26
最后登錄: 2024-10-24
查看1120795098的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-22 17:06
視情況而定。比如急停按鈕,外部用常閉比常開合適
abcde12345
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 211 個
工控威望: 1257 點
下載積分: 11126 分
在線時間: 308(小時)
注冊時間: 2012-10-09
最后登錄: 2024-11-01
查看abcde12345的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-11-22 18:12
其實你不用管什么對不對應問題
你這樣理解,,,只要外部變化,即不管他是常開常閉什么的,只要他動作,那么PLC里的對應軟元件就動作,如即常開變常閉,或者常閉變常開了。
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 989 個
工控威望: 1145 點
下載積分: 18344 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-10-27
查看zsh340的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-11-22 21:49
外部觸點方式與PLC內的觸點樓主不能這樣來做比較,個人習慣而也
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
pyjzz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 290 點
下載積分: 529 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2008-03-06
最后登錄: 2024-06-09
查看pyjzz的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-11-22 22:05
內部常開、常閉和實際接線有時是不一樣的,我們要根據時使用情況而定。
dqk123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 140 點
下載積分: 2631 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2012-11-05
最后登錄: 2012-12-30
查看dqk123的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-11-22 22:30
內部常開、常閉和實際接線有時是不一樣的,我們要根據時使用情況而定
121746132
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 112 點
下載積分: 485 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2012-09-27
最后登錄: 2018-09-20
查看121746132的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-11-22 22:44
什么???講的什么啊  常開是感應器沒動作的情況下   感應器的N24  跟   X...為斷開狀態。一般感應器有兩條線   藍色為N24  棕色為X... 懂??如果感應器接通了  那么常開就接通了  PLC的X....就接通了 。。。。懂
  
雪峰
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 5653 點
下載積分: 70652 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2011-08-30
最后登錄: 2024-10-31
查看雪峰的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-11-22 23:32
6樓講得非常正確,感應器有常開或常閉;當感應器感應到后就會動作,原來常開的就會閉合,常閉的會斷開。PLC的X就會和COM接通,或斷開。所以外部觸點方式與PLC內的觸點方式一定要一致。外部用那種觸點方式要由好的程序決定,或著說編程時就要考慮好外部觸點方式。
[ 此帖被雪峰在2012-11-23 23:20重新編輯 ]
larry52014
紙上得來終覺淺 絕知此事要躬行
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 271 點
下載積分: 9507 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2012-10-23
最后登錄: 2019-04-12
查看larry52014的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-11-23 08:21
動作對了  常開常閉午所謂了
要的就是動作       習慣問題
雪峰
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 5653 點
下載積分: 70652 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2011-08-30
最后登錄: 2024-10-31
查看雪峰的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-11-23 23:17
引用
引用第8樓larry52014于2012-11-23 08:21發表的  :
動作對了  常開常閉午所謂了
要的就是動作       習慣問題

傳感器的觸點和梯形圖中用到的觸點不一致,怎么能說動作就對了呢?如果你梯形圖的觸點用到的是常開觸點,而接的傳感器是常閉觸點時,PLC就會認為該點以接通,而誤動作。這可不是什么習慣問題,而是動作對不對的問題。如果有條件的話可以試一試,實踐出真知嗎,實踐才是檢驗真理的唯一標準。
[ 此帖被雪峰在2012-11-23 23:23重新編輯 ]
abcde12345
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 211 個
工控威望: 1257 點
下載積分: 11126 分
在線時間: 308(小時)
注冊時間: 2012-10-09
最后登錄: 2024-11-01
查看abcde12345的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-11-23 23:22
其實8L的還是有道理的。那就看根據你的需要了。你做的多了就知道了。
hls63
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 158 點
下載積分: 11179 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2012-08-03
最后登錄: 2022-11-16
查看hls63的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-11-24 08:32
我認為能用常開的都應該用常開,常閉容易誤動作,特別是使用機械觸點的時候,接觸不良會造成很多問題。
  • «