mashuming84
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 119 點
下載積分: 1791 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2012-09-24
最后登錄: 2012-12-02
查看mashuming84的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-22 13:16
   看到的PLC程序中,發現梯形圖中用到的觸點和現場接線的觸點是相反的,比如:在現場的接線中,接的是傳感器的常開觸點,而在梯形圖中用到的是常閉;接的是傳感器的常閉觸點時,梯形圖的觸點用到的是常開。請問這是什么原因呢?我在程序中用到的觸點和現場接線的觸點一致不可以嗎
hls63
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 158 點
下載積分: 11179 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2012-08-03
最后登錄: 2022-11-16
查看hls63的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-24 08:32
我認為能用常開的都應該用常開,常閉容易誤動作,特別是使用機械觸點的時候,接觸不良會造成很多問題。