cds895
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 129 點
下載積分: 1399 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2012-07-07
最后登錄: 2023-08-01
查看cds895的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-22 10:15
在做的一個項目要進行溫度PID調節;控制是通過調節水管的的調節閥來控制水量的,溫度是通過變送器給4-20MA信號給AI的。用的300的系統。在進行PID調節的時,用的是FB41;我要控制的溫度的范圍為150-200度。我在FB41中設定為170度,當溫度變送器輸入到PLc的信號小于175時,F(xiàn)B41的輸出在不斷變大,當溫度變送器輸入到PLc的信號大于175時,F(xiàn)B41的輸出在不斷變大。這樣不能實現溫度調節;我想要在溫度小于等于175度時,F(xiàn)B41的輸出為0左右,當溫度再增大時,F(xiàn)B41的輸出不斷增大來降溫。但我用的F41時,好像剛好相反,在小于等于175時,F(xiàn)b41在不斷的增大。當溫度大于175度時,F(xiàn)b41才在減小。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6766 個
工控威望: 38367 點
下載積分: 2459 分
在線時間: 9495(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-01
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-22 11:08
當Gain(P)引腳為負,才是負反饋,否則為正反饋,一般溫度控制優先選用FB58,帶有自整定。

Regards
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(415zjl) 好貼!
    xcaq123
    工業自動化
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 242 個
    工控威望: 430 點
    下載積分: 9874 分
    在線時間: 343(小時)
    注冊時間: 2009-03-06
    最后登錄: 2024-08-31
    查看xcaq123的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-11-22 11:24
    你把輸入輸出換一下試試,或者是在比例值上加一個負號
    liti1985
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 19 個
    工控威望: 146 點
    下載積分: 666 分
    在線時間: 12(小時)
    注冊時間: 2011-08-26
    最后登錄: 2015-11-10
    查看liti1985的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2012-11-24 14:33
    建議你看看PID的有關資料,比例、積分常數會影響很大的,像你說的該控制有之后現象或者還沒有反應過來,你可以試著調節積分常數,并且適當?shù)臏p小比例常數。
    415zjl
    好好學習,做好工控
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 123 個
    工控威望: 219 點
    下載積分: 3321 分
    在線時間: 91(小時)
    注冊時間: 2010-04-19
    最后登錄: 2023-02-26
    查看415zjl的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2012-12-03 20:45
    大俠果然是大俠啊
    二樓的感謝你了