cds895
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 129 點
下載積分: 1399 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2012-07-07
最后登錄: 2023-08-01
查看cds895的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-22 10:15
在做的一個項目要進行溫度PID調節;控制是通過調節水管的的調節閥來控制水量的,溫度是通過變送器給4-20MA信號給AI的。用的300的系統。在進行PID調節的時,用的是FB41;我要控制的溫度的范圍為150-200度。我在FB41中設定為170度,當溫度變送器輸入到PLc的信號小于175時,F(xiàn)B41的輸出在不斷變大,當溫度變送器輸入到PLc的信號大于175時,F(xiàn)B41的輸出在不斷變大。這樣不能實現溫度調節;我想要在溫度小于等于175度時,F(xiàn)B41的輸出為0左右,當溫度再增大時,F(xiàn)B41的輸出不斷增大來降溫。但我用的F41時,好像剛好相反,在小于等于175時,F(xiàn)b41在不斷的增大。當溫度大于175度時,F(xiàn)b41才在減小。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6766 個
工控威望: 38367 點
下載積分: 2459 分
在線時間: 9495(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-01
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-22 11:08
當Gain(P)引腳為負,才是負反饋,否則為正反饋,一般溫度控制優先選用FB58,帶有自整定。

Regards
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(415zjl) 好貼!