ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2024-06-11
查看ghf09的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-17 21:45
后面加了個模擬量模塊輸入模塊就不能RUN,加其他模塊就沒問題,診斷信息:因I/O訪問錯誤導致STOP模式,(未裝載或無法裝載OB,或者無FRB)  是不是模擬量模塊的ABCD通道的選擇沒和硬件配置里的對應好?還是其他原因,一開始模擬量模擬量標準診斷為:存在錯誤通道
故障模塊
模塊內有錯誤參數
外部出錯
對了 后來加了很多OB塊也是不行,
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158540 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-05
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-17 23:07
硬件設置里的訂貨號與實際完全相符嗎?
lhg0531
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 180 點
下載積分: 653 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2007-11-13
最后登錄: 2020-12-24
查看lhg0531的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-09-18 19:33
增加模擬量量模塊你的硬件組態改了嗎?按你模塊的實際型號重新組態下載后再試。
xuemingyue
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 292 點
下載積分: 2308 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2024-01-11
查看xuemingyue的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-09-18 22:05
加了個模塊是什么意思?只是單純的加了個模塊么?硬件組態也需要修改的
yx1977
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 148 點
下載積分: 868 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2011-08-06
最后登錄: 2019-11-28
查看yx1977的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-09-18 22:24
組態,通訊,編程都會導致這個故障,查診斷緩沖區plc---diagnostic\setting.............
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8213 個
工控威望: 10342 點
下載積分: 21025 分
在線時間: 3006(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-06
查看guochunyi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-09-19 08:57
硬件配置改變,則需要硬件組態配置也要做對應的改變并下載到PLC,還可以在線聯機,還可以查看故障診斷區。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。