樓主  發表于: 2012-09-17 21:45
后面加了個模擬量模塊輸入模塊就不能RUN,加其他模塊就沒問題,診斷信息:因I/O訪問錯誤導致STOP模式,(未裝載或無法裝載OB,或者無FRB)  是不是模擬量模塊的ABCD通道的選擇沒和硬件配置里的對應好?還是其他原因,一開始模擬量模擬量標準診斷為:存在錯誤通道
故障模塊
模塊內有錯誤參數
外部出錯
對了 后來加了很多OB塊也是不行,
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8213 個
工控威望: 10342 點
下載積分: 21025 分
在線時間: 3006(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-06
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-19 08:57
硬件配置改變,則需要硬件組態配置也要做對應的改變并下載到PLC,還可以在線聯機,還可以查看故障診斷區。