樓主  發表于: 2012-09-06 08:18
當變頻器啟動電機后,計算機的屏幕會出現橫紋或雪花
求解決:當變頻器啟動電機后,計算機的屏幕會出現橫紋或雪花,是什么原因,工控機,plc 模塊,均單獨接地,變頻器也單獨一個地,動力線和信號線以分開
只要變頻器輸出,我監視的程序數據直接沒變化,停止就通訊正常
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24426 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2024-06-09
查看wsir123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-06 08:31
變頻器到電機uvw輸出線是屏蔽線么?工控機,plc 模塊電源進線端有沒加電源濾波器?工控機,plc 模塊和變頻器安裝位置如何等等都要根據實際情況,僅供參考。
保持每天一點小進步足矣。。。
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1717 個
工控威望: 5539 點
下載積分: 24588 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2024-08-25
查看yamqq的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-09-06 09:08
換個變頻器,再換一個顯示器
這個人很懶,什么也沒有留下!
ydc820
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 642 個
工控威望: 625 點
下載積分: 1456 分
在線時間: 893(小時)
注冊時間: 2007-02-24
最后登錄: 2024-11-04
查看ydc820的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-09-06 11:23
這一般是你的PLC編程電纜太水了
supermax
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 590 個
工控威望: 2540 點
下載積分: 3642 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2011-03-20
最后登錄: 2021-03-26
查看supermax的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-09-06 11:32
變頻器的電源輸入加個濾波器用來抑制干擾反饋到電源母線,控制電最好用變壓器隔離并加濾波器。
錦上添華
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 130 點
下載積分: 1713 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2012-09-02
最后登錄: 2022-03-07
查看錦上添華的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-09-06 14:50
換一個好一點的變頻器
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 3028 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-11-03
查看靜芳的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-09-06 15:21
試下把載波頻率調低點。
f222332
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 142 點
下載積分: 519 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2009-02-07
最后登錄: 2012-10-20
查看f222332的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-09-06 15:25
三菱的變頻器有個EMC插頭插在NO位置可以抑制變頻器的噪音
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(黃猛) 熱心助人
    .com.cn
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 60 個
    工控威望: 171 點
    下載積分: 927 分
    在線時間: 167(小時)
    注冊時間: 2012-05-12
    最后登錄: 2022-09-09
    查看.com.cn的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2012-09-06 15:45
    變頻器電源輸入R S T和輸出U V W各用三根多股軟線編成麻花狀連接。圖方便就買輸入和輸出濾波器
    ogreman
    Only The Stronger Survive
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 290 個
    工控威望: 451 點
    下載積分: 1651 分
    在線時間: 232(小時)
    注冊時間: 2011-03-04
    最后登錄: 2024-07-03
    查看ogreman的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2012-09-06 15:50
    這個很正常啊,變頻器干擾巨大啊,做好顯示器和PLC電源濾波,電纜屏蔽接地、盡量讓變頻器離PLC遠點了哦!
    machao2300
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 151 個
    工控威望: 285 點
    下載積分: 188 分
    在線時間: 234(小時)
    注冊時間: 2009-02-28
    最后登錄: 2024-11-02
    查看machao2300的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2012-09-06 16:55
    變頻器輸出到電機用屏蔽線會好些 ,PLC部分的線盡量離遠一點,還有就是降低變頻器的載波頻率。不過電機的噪音會變大些。
    yxoht
    努力就行
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 118 個
    工控威望: 277 點
    下載積分: 1685 分
    在線時間: 49(小時)
    注冊時間: 2009-03-31
    最后登錄: 2023-05-21
    查看yxoht的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2012-09-06 20:48
    變頻和PLC離遠點,最好線路能夠強弱分離,還有連接變頻和PLC 的信號線最好用屏蔽線,并且在變頻側接地