caixiaoxin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 2 個
工控威望: 111 點
下載積分: 470 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2012-04-09
最后登錄: 2024-07-30
查看caixiaoxin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-06 08:18
當變頻器啟動電機后,計算機的屏幕會出現橫紋或雪花
求解決:當變頻器啟動電機后,計算機的屏幕會出現橫紋或雪花,是什么原因,工控機,plc 模塊,均單獨接地,變頻器也單獨一個地,動力線和信號線以分開
只要變頻器輸出,我監視的程序數據直接沒變化,停止就通訊正常
錦上添華
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 130 點
下載積分: 1713 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2012-09-02
最后登錄: 2022-03-07
查看錦上添華的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-06 14:50
換一個好一點的變頻器